有加油站的空调想做维修保养 由于本人没做个那种的 不知有哪些要注意的事项 空调好像是开利的 外机在屋顶 (那外机不可能用的是防爆的吧) 我想加油站的灯开关都不一定是防爆的吧. 还是衣服 什么的都有要注意的吧 哪位大侠要有加油站的中央空调做维保的施工方案 给偶发一份就太感谢了如有做过相关的大侠 说说吧
有加油站的空调想做维修保养 由于本人没做个那种的 不知有哪些要注意的事项
空调好像是开利的 外机在屋顶 (那外机不可能用的是防爆的吧) 我想加油站的灯开关都不一定是防爆的吧.
还是衣服 什么的都有要注意的吧
哪位大侠要有加油站的中央空调做维保的施工方案 给偶发一份就太感谢了
如有做过相关的大侠 说说吧
12楼
看电气的防爆等级要求来配空调,建议做成防爆的,安全
回复
13楼
这要看是新建加油站,还是已建加油站了。
1、新建加油站
空调施工相对容易些,可按一般场所的施工操作程序作业就行。各专业的设计和施工的要求必须满足加油站安全生产的条件,电气专业所有的电缆、电线必须按防暴要求,不论是明装还是暗装都必须穿管敷设,所有电源开关、控制器、插座、箱、柜都必须选用防暴器材,且必须做到安全接地可靠。空调专业的金属管道安装,必须做到的是防止静电的施工措施,也必须有可靠的安全接地系统,包括所有设备、阀件、配件等,所有法兰必须采取跨接片连接。
2、已建加油站,除了设计与施工的要求必须满足以上要求外,重要的一点是施工的全过程必须严格按照安全操作规程作业,所有专业施工人员必须持证上岗和进行安全生产教育,有经审批的施工方案、生产区动火方案,以及紧急救援预案。施工过程中有防止静电火花产生的措施,所有施工人员必须穿胶底鞋,不允许穿带钉的皮鞋。施工时,加油站必须停止营业,并做好安全隔离措施。
3、如果加油站不停业,安装工程必须采取场外预制组装、场内二次拼装的施工方案,拼装时一般是禁止明火产生,不允许在场内动火。施工现场必须配备消防灭火器材。
以上介绍的是加油站、LPG加气站施工必须注意的事项。具体的施工方案应根据实际情况确定。
回复
14楼
前几天去看我现场
就是普通的水机 不是防爆的
在我之前有个哥们 见外机有漏点 拿着焊枪就要焊 结甲方没让他修
回复
15楼
给他修就怪了
回复
16楼
这个方向太偏僻了,估计大部分人都没设计或者涉及到过,常规看来防暴是必不可少的阿
回复
17楼
做过加油站消防设计!但是没有作过空调保养的施工!
回复
18楼
我个人认为先看下规范的要求和所做的是什么油站,是BP还是中石化还是其它的公司要求是主要的。
回复
19楼
估计大部分人都没设计或者涉及到过,常规看来防暴是必不可少的阿
回复
20楼
学习中 ,这方面知道的太少呀,希望有用呀,谢谢斑竹,共同提高
回复