剪力墙约束边缘构件配箍如何快速准确计算阴影区的配箍计算:(210*3+360*2)*78.5/(210*360*100)=0.014=1.4%1/2入v区的计算:210*2*50.3/(210*250*100)=0.004=0.4%问题:一、1/2区的配箍区体积该如何算呢?上面取值是否有误?正确的应该如何算呢?规范的规定1/2的要求,是按实际阴影区配箍值的1/2,还是按阴影区计算值(satwe计算值为1.06%)的1/2?1/2区的配箍是否不足?
阴影区的配箍计算:(210*3+360*2)*78.5/(210*360*100)=0.014=1.4%
1/2入v区的计算:210*2*50.3/(210*250*100)=0.004=0.4%
问题:
一、1/2区的配箍区体积该如何算呢?上面取值是否有误?正确的应该如何算呢?
规范的规定1/2的要求,是按实际阴影区配箍值的1/2,还是按阴影区计算值(satwe计算值为1.06%)的1/2?1/2区的配箍是否不足?
二、以上是不计入水平分布钢筋作用的的计算,如果考虑计入墙水平分布钢筋的话,又是如何算的?(假设墙水平分布筋为10@200)