PKPM地震计算结果,这样可以吗?
wud_ak47
wud_ak47 Lv.2
2011年05月31日 17:11:07
只看楼主

以前搞的房子,主周期的平动系数都是0.9几,这次搞了一个,平面不怎么规则,第一周期平动系数0.59,算是平动为主吗?请教下 1 1.7262 176.94 0.59 ( 0.59+0.00 ) 0.41 2 1.4126 95.67 0.97 ( 0.01+0.96 ) 0.03 3 1.2252 17.31 0.45 ( 0.41+0.04 ) 0.55 4 0.5344 178.03 0.51 ( 0.51+0.00 ) 0.49

以前搞的房子,主周期的平动系数都是0.9几,这次搞了一个,平面不怎么规则,第一周期平动系数0.59,算是平动为主吗?请教下
1 1.7262 176.94 0.59 ( 0.59+0.00 ) 0.41
2 1.4126 95.67 0.97 ( 0.01+0.96 ) 0.03
3 1.2252 17.31 0.45 ( 0.41+0.04 ) 0.55
4 0.5344 178.03 0.51 ( 0.51+0.00 ) 0.49
5 0.3778 110.93 0.86 ( 0.11+0.75 ) 0.14
6 0.3596 39.04 0.62 ( 0.38+0.25 ) 0.38
7 0.2867 178.61 0.46 ( 0.46+0.00 ) 0.54
8 0.1892 163.06 0.54 ( 0.49+0.05 ) 0.46
9 0.1873 178.24 0.46 ( 0.46+0.00 ) 0.54
10 0.1748 80.01 0.98 ( 0.03+0.95 ) 0.02
11 0.1342 179.61 0.44 ( 0.44+0.00 ) 0.56
12 0.1254 172.57 0.56 ( 0.55+0.01 ) 0.44
13 0.1085 85.57 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.00
14 0.1021 179.94 0.45 ( 0.45+0.00 ) 0.55
15 0.0931 175.90 0.56 ( 0.55+0.00 ) 0.44
16 0.0811 0.03 0.47 ( 0.47+0.00 ) 0.53
17 0.0769 87.58 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
18 0.0735 175.38 0.55 ( 0.54+0.01 ) 0.45

地震作用最大的方向 = -4.147 (度)
wud_ak47
2011年05月31日 17:59:30
2楼
回复
shanzhu910
2011年05月31日 18:10:47
3楼
平动扭转混合 加大柱子和梁的刚度吧
回复
吖俊
2011年05月31日 18:34:14
4楼
怎么弄出个0.59啊?模型有问题额
回复
tianzhiya55
2011年06月01日 13:36:14
5楼
个人认为抗扭刚度太过于小了,应该把剪力墙向结构四周布置调整。
回复
tianzhiya55
2011年06月01日 17:11:36
6楼
又看了一遍感觉问题不大,第一扭转振型在第三振型,扭扭转主振型与平动主振型的比例没有达到0.9,所以基本没问题。
回复
iamnjdsq
2011年06月01日 22:22:24
7楼
上面隔了几楼有个你这问题的答案
回复
lyrics
2011年06月01日 22:46:16
8楼
只能这么说

大问题没有,但是不合理是肯定的

你要想办法减少Y方向的扭转刚度同事增加X,使得第一周期跟第2周期接近,最好让第2周期变成第一周期就好了,要结合你的层间位移角扭转位移比一起来调,看看有没有富余量
回复