2楼
请楼主参见高层设计规范剪力墙部分。里面介绍的很清楚地。
回复
3楼
根据规范,边缘构件可分为约束边缘构件和构造边缘构件,一二级抗震时的结构底部加强区机上一层的剪力墙端部均设置为约束边缘构件,其余情况设置构造边缘构件。
回复
4楼
仔细理解一下设置约束边缘构件的原因就可以理解了:
高层剪力墙结构中,钢筋混泥土墙的高度比较大,作用在剪力墙上的轴压比也就比较大.当偏心受压剪力墙所受轴压力比较大,压区高度增大,就和偏心受压的钢筋混泥土柱相似,延性就会降低,对抗震不利.应此,为了保证在地震作用下有很好的延性,就需要限制墙的轴压比大小,而边缘构件可约束混泥土,而改善混泥土的受力性能,提高墙的延性.
回复
5楼
当偏心受压剪力墙所受轴压力比较大,压区高度增大
请教这句话怎么理解啊
框架结构中柱偏心受压我们又怎么处理的?
回复
6楼
当偏心受压剪力墙所受轴压力比较大,压区高度增大.
回复
7楼
能不能再详细点呢?谢谢
回复
8楼
当偏心受压剪力墙所受轴压力比较大,压区高度增大.因为柱子截面所受的正应力由两部分组成,一部分是由轴力所产生的,一部分是由弯矩产生的.我们可以理解当轴力产生的正应力增大(可以理解为轴压比增大),那么是叠加弯矩产生的正应力时,就会更大程度的抵消弯矩在截面一侧产生的拉应力,这样就使得截面的中和轴下移.使压区高度增大,这样就使的截面的转动能力下降
回复
9楼
中和轴为什么是下移??
回复
10楼
看看教材吧
回复
11楼
好的,谢谢
回复