动力设备的控制柜是落地安装的,那需要做电缆沟么?其利弊如何?希望能够说出点理由来。
动力设备的控制柜是落地安装的,那需要做电缆沟么?其利弊如何?希望能够说出点理由来。
2楼
应视动力设备的控制柜出线回路多少而定,出线回路多且负荷大,建议做电缆沟,回路小,负载分散,导线穿管敷设时就无需做电缆沟。
回复
3楼
支持.
回复
4楼
支持2楼的说法
回复
5楼
不建议做电缆沟。
电缆沟弊端:1.影响地面荷载,给结构增加麻烦,尤其是需要放置重型设备或要经过重型设备的厂房,结构专业很难对其做好加固。2.电缆沟不适合震动场合,很多工厂有的设备震动比较大,电缆沟用久了有可能会产生裂缝,给工厂地面造成影响。3.电缆沟成本高,维护麻烦,而且里面电缆散热不好,长期过载容易导致电缆发热过大甚至烧毁。4.电缆沟内湿度大,电缆容易老化,而且室内电缆沟的排水问题很难解决(尤其是南方湿度大的场合(就因为这个问题,我们曾经为了一个电缆沟花了一个月时间才把审图的给糊弄了过去))。5.审图的时候电缆沟要求画得比较细,给电气和结构甚至给排水专业增加工作量。所以建议尽量少用电缆沟,我们做的工厂,基本不用电缆沟。在室内电缆多的时候,建议使用桥架,在室外比较多的场合,可以使用混凝土或者钢筋混凝土排管或者使用市政波纹管外浇铸混凝土保护的做法。
回复
6楼
何谓“PK”?楼主自己的论点、论据全无(仅仅抛出了问题而已),别人怎么针锋相对、与你PK??
我看“PK”改称“咨询”较妥,呵呵
回复
7楼
请大鼻兄,到站务公开看看。
PK规则和挑战书。回答是否应战。
回复
8楼
思考~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
9楼
建议给予5楼奖励分数作为鼓励,这样组织活动好像不是很得力哦!
回复
10楼
我是一直做电缆沟的,这样施工方便、运行安全
回复
11楼
对于动力数量不多的,可以使用电缆沟和电缆桥架。
对于动力设备多的,我们都用电缆夹层
回复