3.9米=5.4米的标准间内可否采用一个侧喷喷头
tianye0307
tianye0307 Lv.2
2006年05月08日 17:24:05
只看楼主

由于是旧楼改造,层高较低,业主不打算吊顶。是否可以采用一个快速响应侧喷喷头,哪个品牌的喷头可以达到要求?

由于是旧楼改造,层高较低,业主不打算吊顶。
是否可以采用一个快速响应侧喷喷头,哪个品牌的喷头可以达到要求?
免费打赏
tianye0307
2006年05月08日 17:25:00
2楼
是3.9*5.4米
回复
little_strong
2006年05月09日 00:24:14
3楼
1、房间面积达到了21平米,一个喷头肯定满足不了要求
2、规范对设置侧喷房间的宽度有限制,单侧设置喷头要求不超过3米
回复
tianye0307
2006年05月09日 08:26:50
4楼
不是有种侧喷的喷头的保护面积很大吗,我忘了叫什么名字了。
回复
wlawl
2006年05月10日 08:03:25
5楼
我记得是有,保护半径是6米,但也不记得型号了,回头帮你找找
回复
sailorcwx
2006年05月10日 10:56:33
6楼
应该可以用扩展型侧墙喷头
回复
xfd831
2006年05月12日 01:14:27
7楼
可以采用扩展型的,在我的影响中,“喷宝”是喷的最远的。
回复
kibo
2006年05月12日 02:46:44
8楼
请楼主查阅《自动喷水灭火系统设计手册》,有关于扩展型喷头的详细数据。
回复

相关推荐

APP内打开