如何将精度为2mm的全站仪放线误差控制在2mm以内
li349108555
2011年05月30日 21:38:51
来自于工程测量
只看楼主

本人最近在放一高铁预制箱梁钢模支座预埋板,放33mX5m的矩形四角点位置,可是在环境误差、人为误差、仪器误差的影响下,很难将误差控制在2mm以内。请各位赐教如何解决。

本人最近在放一高铁预制箱梁钢模支座预埋板,放33mX5m的矩形四角点位置,可是在环境误差、人为误差、仪器误差的影响下,很难将误差控制在2mm以内。请各位赐教如何解决。
免费打赏
snight523
2011年06月08日 15:06:40
2楼
全站的系统误差就在2mm 不考虑其他因素误差也要在2mm 怎么可能会小于2mm呢
只能尽量减少误差,放样过程可采用带水准气泡小棱镜,尽量立直棱镜,事后用钢尺校核对角线,误差应该不会很大。
回复
li349108555
2011年06月16日 22:54:55
3楼
谢谢了!
用小棱镜是可以,但用钢尺校核对角线,30多米,2mm精度能拉准吗?
回复
wyg0509
2011年06月17日 00:08:16
4楼
没事,你放心的去测就行了,一般不管怎么都是超过这个误差,只可能尽量减小误差而已。
回复
huya21
2011年06月26日 10:56:23
5楼
预埋板精度要求这么高?
根据我的经验 怎么搞 顶多能在正负5毫米
认为因素太多了
回复
zcx147852
2011年07月16日 20:37:56
6楼
架仪器是尽量对中精平,还有尽量在温度比较适宜风比较小的时候测量。
回复
abcyt
2011年07月17日 11:39:23
7楼
楼主的问题只能用于否定语句来回答了!
1、全站仪精度为2″+2ppm,精度2mm那么这种固定误差已经存在2mm。
一般全站仪是在500m的范围才会产生这种误差。
2、既然固定误差已经达到了2mm,那么你又能从何改变这个固定误差喃?
只能说把这个固定误差抛开后再把精度控制在2mm之内。
3、额外误差的控制:仪器整平对中、棱镜的配置(对中杆、MINI小棱镜等棱镜尖是否合理)、前视立杆是否准确无误?空气质量、天气温度、大气压是否设置合理(专业气压计测试)?照准部位是否完全对准棱镜十字丝?
如果把上述问题解决了,那么2mm以内的精度就能达到。
回复
dongri72
2011年07月25日 18:08:57
8楼
先用小棱镜粗略定位,最好只用一节杆子;然后用三脚架和带长水准基座进行精确定位。
不过也达不到2MM精度,相对其他几位要精确得多,因为小棱镜是手工扶,保持园气泡居中很难,总是有摆动。
回复