中央空调的冷却循环水管可否采用HDPE实壁管?
gxsipud
gxsipud Lv.2
2006年05月08日 16:50:12
只看楼主

请各位大虾指点指点!

请各位大虾指点指点!
免费打赏
liaojianyongliao
2006年05月09日 09:26:25
2楼
要看管的最高壁管压力是多少,才能
一般不行,连接
回复
rekoba
2006年05月09日 10:42:16
3楼
我感觉应该是可以的.只是冷却循环水.温度都在0度以上.对接口影响不大.满足压力要求就可以了.
回复
gxsipud
2006年05月09日 13:36:38
4楼
现在的HDPE实壁管压力等级1.6Mpa,最大口径为DN600
回复
cjd279cfyccl
2006年05月31日 09:56:22
5楼
看了很及时的受用
回复
water_v12
2006年05月31日 11:22:42
6楼
回5楼.PE管直接对接翻口后面积加大.接口基本承受压力已经达到与管的压力同级.并不是你所说的80%.

另外.我还可以使用直通来粘接啊.固定支架做好.可以让相关应力更好的释放.

更何况.冷却循环本来就是长期稳定的.并且冷却水是满管的.压力是平衡的.

那么产生水锤的可能性大家可想而知.
回复
q21sun
2006年06月13日 22:49:09
7楼
jt3944 ,我建议你不懂的不要在这里信口开河,全面了解了再说!
PE管材在110口径以上一般采用热熔对接焊,试验证明接口的承压能力和抗拉伸强度都超过了管材本身.