20T的EDI超純水出大事了,請教大俠指教 !
hs2010hb
hs2010hb Lv.3
2011年05月30日 15:18:55
来自于纯水系统
只看楼主

20T的EDI出大事了,去 年3月份公司在(富死抗)上的設備。現在接二連三的 出問,工程運运行到上月份,出水已下降到了12T工艺是(常规的前处理+阻垢齐+RO+RO+UV+EDI+水箱+UV+混床+保安。) 出水到18M。水量20T直到上月出问题了。后来发现厂方维修人员动过进水电子阀,并进出水接反。拉圾厂真气人呀,导至膜件烧坏;后来处理更换部分,出水量还不行。 哪去修还不行?哪乍办/换新的工厂不出钱。我们出不可能对吧,请教各大侠 能不换的情况下能整好吗

20T的EDI出大事了,去 年3月份公司在(富死抗)上的設備。現在接二連三的 出問,工程運运行到上月份,出水已下降到了12T
工艺是(常规的前处理+阻垢齐+RO+RO+UV+EDI+水箱+UV+混床+保安。) 出水到18M。水量20T直到上月出问题了。
后来发现厂方维修人员动过进水电子阀,并进出水接反。拉圾厂真气人呀,导至膜件烧坏;后来处理更换部分,出水量还不行。

哪去修还不行?哪乍办/换新的工厂不出钱。我们出不可能对吧,请教各大侠 能不换的情况下能整好吗
免费打赏
yezinaozhong
2011年05月31日 11:47:32
2楼
不懂 帮顶了 坑爹的复式抗
回复
zhaiguoxing1
2011年05月31日 16:52:36
3楼
能不能详细讲下,您用的是什么膜块。根据您的讲述好像是EDI出了问题。现在运行压力、流量、电流等参数报一下大家共同讨论一下。我网站上有EDI清洗方法。 www.120ds.com
回复
高盐废水零排放
2011年05月31日 16:57:10
4楼
麻烦你把问题说明白好吗,客户接错管前运行参数多少,现在是多少?
如果以前一直有问题?客户弄错管又出大问题?以前要是没问题,客户接错客户付全责,第一时间你们要保存证据,富死康这种客户推卸责任的能力一流,
回复
lhj32332
2011年06月01日 15:45:27
5楼
不管怎么说 ,都不要动了。 先领导汇报! 不管你们责任;
回复
kittylf10
2011年06月01日 20:50:53
6楼
EDI 模块有问题了吧 请具体描述下现场情况
回复
hong4990
2011年06月04日 11:56:19
7楼
当面沟通可能会 比较好一些,双方都有责任,若是能够达成共识那就最好,实在不行只能更换模块,高昂的教训。
回复
duanwei50215
2011年06月05日 17:23:50
8楼
检查下EDI进水的余氯
回复
zl982817
2011年06月15日 17:33:19
9楼
在赴死扛这个不是问题,更加不是大问题,
跳楼都只能算小问题,你的只能算娱乐活动
回复
qwm820916
2011年07月20日 10:08:41
10楼
台企很喜欢拗厂商的,如果没过保固期,很可能要你们免费弄好。
回复
wt2020919
2011年07月21日 10:42:06
11楼
一些重要数据全都没发!RO部分的压力、电导、产水量、EDI部分的压力、电阻、产水量。
这种问题,找个对水处理国标、规范精通的人去谈!你们还是先别插手吧!
回复

相关推荐

APP内打开