请问一下3P机组3相涡旋压缩机,全新的,压力都比较正常,回气也凉的,但开个1个多小时就出现压缩机过热保护,是不是压缩机本身的质量问题?
请问一下3P机组3相涡旋压缩机,全新的,压力都比较正常,回气也凉的,但开个1个多小时就出现压缩机过热保护,是不是压缩机本身的质量问题?
2楼
你最好把机组的工作工况说出来;高压;低压;温度;电流;说出来;就能知道机组的工作工况
回复
3楼
一般有两个原因:1,过热度大(供液量小),虽然你说回气管凉的,这太笼统,应当有具体的温度数据。2.。机械原因,摩擦部件受损,或冷冻油不洁净。楼上说的对,要有具体数据。
回复
4楼
如果没有具体的数据我认为谁都很难判断机组的运转状况是否正常,并不是说回气管凉就说明机组没问题,楼主还是把具体的数据说出来大家帮你分析一下吧,不过一般来说报这个故障冷媒充注量过少或抽空不彻底还有系统脏堵的可能比较多一些
回复
5楼
请认真检查一下电压是否在正常范围,电压低及不稳时会出现压缩机热保。
回复
6楼
首先要看一下是压缩机排气温度过高引起的压缩机内部过载保护还是本身电控带的热继电器过电流
回复
7楼
还有:环境引起的风冷效果;负荷是否过大;散热器洁净?-------
回复
8楼
压缩机额定功率不够吧
回复
9楼
此类情况我也遇见过,建议你检查一下接线端子是否松动。
回复
10楼
要具体的数据 才能讨论是什么问题导致 了解了全部的情况和数据 问题很好解决
回复
11楼
压机缺油
回复