坡屋面雨水如何排放?规范上一般采用檐沟收集,立管排放。但是实际 发现很多时候可以散排,翻遍规范,只说安全的情况下可以散排,很多建筑坡屋面都是为了建筑美观,立管大多数时候是破坏美观的,也没有说到底好大面积,或者流量的时候散排,还真不好把握,那位高手解释一下吧!
坡屋面雨水如何排放?规范上一般采用檐沟收集,立管排放。但是实际 发现很多时候可以散排,翻遍规范,只说安全的情况下可以散排,很多建筑坡屋面都是为了建筑美观,立管大多数时候是破坏美观的,也没有说到底好大面积,或者流量的时候散排,还真不好把握,那位高手解释一下吧!
2楼
散排与否,应该是建筑专业考虑和决定的
给排水专业可以根据建筑的实际情况提参考意见
回复
3楼
也没有说到底好大面积,或者流量的时候散排,还真不好把握——
标准设计院的说法是:3层以下可散排,面积倒不在之内,现在的低多层建筑做外立管,各种型号、材质的管道都有啊,看起来美观度也不差
回复
4楼
其实坡屋面排水组织是建筑范围了.
直排属于"无组织排水",直排的雨水落到地面容易对墙根造成侵蚀,需做散水及排水沟来保护墙基.
设天沟用立管排水属"有组织排水",坡屋面一般都用排水暗沟,虽然立管确实会影响立面效果,会尽量把立管放在隐敝的位置避开主立面,有的会把立管放在室内来包管.
决定该建筑采用有组织排水还是无组织排水,坡屋面汇水面积,坡度,流量等是要根据当地年降水量等信息来综合确定的,不完全只是考虑立面好看.
回复
5楼
回复
6楼
yibasiba 发表于 2011-5-30 12:29 也没有说到底好大面积,或者流量的时候散排,还真不好把握——标准设计院的说法是:3层以下可散排,面积倒 …同意这一条。
回复