图纸简介: 某县城文化中心-图书馆给水排水、消防给水及气体灭火系统图、地下室平面图、二氧化碳气体灭火系统图、架空层给水排水平面图、给水排水图、排水系统图、消火拴系统图、地下一层消火拴水泵系统图、消防自动喷淋系统图、喷淋系统末端试水装置大样图。 附件名:20064281146187056951.zip 文件大小:1965K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某县城文化中心-图书馆给水排水、消防给水及气体灭火系统图、地下室平面图、二氧化碳气体灭火系统图、架空层给水排水平面图、给水排水图、排水系统图、消火拴系统图、地下一层消火拴水泵系统图、消防自动喷淋系统图、喷淋系统末端试水装置大样图。
附件名:20064281146187056951.zip
文件大小:1965K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
谢谢:我想问个问题,书库、阅览室、展厅能用水喷淋吗?要是真的有火灾的话,哪水一喷书还能用吗?我想这些保护区应该用气体灭火,如七氟丙烷、IG541、SDE、CO2,也可以用SDE无管网!有需要的请打13862651612联系人:崔继涛
回复
3楼
1.气体灭火设计说明中高规编号GB50045-65错误,应为GB50045-95(2005版)
2.没有常规给水、消防设计说明。
3.图面管线交叉没有打断。
4.虹吸排水专业公司是否必须拥有英国BBA认证的证书和计算软件??本人认为只要符合国内的相关规范即可,除非这个工程是涉外工程。
5.消火栓泵组吸水管只有一条,不复合规范要求,其他泵组未设置阀门。
6.水流指示器前阀门应选用信号阀(后来发现是信号阀图例错误,水流指示器前信号阀图例采用的是电磁阀,湿式报警阀前信号阀图例采用的式闸阀),自动喷水灭火系统在立管顶部设排气阀即可。
7.喷淋系统图信号阀和水流指示器只要采用国标图例,没必要每个阀门逐个用汉字说明。
8.二层ZPL01、ZPL02位置与门冲突。
9.报警阀组最不利点喷头设末端试水装置,其他分区、楼层设DN25试水阀。
10.大空间智能灭火系统和其他自动喷水灭火系统合用一套供水系统时,应分别设置水流指示器,并应在其他湿式系统报警阀前将管道分开。
回复
4楼
一般情况下可以用水喷淋的,重要的珍品库等除外
回复
5楼
公用通道及阅览室可用水喷淋,书库必须得用气体灭火、可用无管网系统,但尽量把书库房间隔小一点,气体量可用得少,便于维护和保杨。
回复
6楼
这里资料还真多啊,可以学到不少东西,谢谢楼主提供以上资料拉。
我先下载了,仔细研究,等研究 好了我们再讨论啊!
图纸很好!再次谢谢
回复
7楼
望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
这个图真不错,现在正在做这类方案,
下来参考一下了,再认真学习。
谢谢楼主共享该图纸的CAD文件,
应该是完整的一套设计吧!
以后会努力学习、深造!
回复
8楼
气体自动灭火装置,有没有详细的资料
回复
9楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展。
回复
10楼
让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩这个图不错啊,先下载下来看一看,让我也学习学习很大的借鉴作用,希望以后能够再接再厉,加油!!!
回复
11楼
谢谢了~!~!辛苦了!~!
回复