高层民用建筑(50米以上)管道井内采暖主干管(立管DN100或DN125)是否安装补偿器?在线等各位大侠

高层民用建筑(50米以上)管道井内采暖主干管(立管DN100或DN125)是否安装补偿器?在线等各位大侠
免费打赏
daqingwangdejun
2011年05月30日 08:58:10
2楼
感谢楼主!
可我请教当地设计,设计答复不用安装,管线长75米,温差35度左右
心里很没底呀,请大哥帮忙!
回复
chenjue1986
2011年05月30日 17:31:45
3楼
一般采暖管道温差20°以上的,距离超过50米的,自然补偿不能满足。
回复
daqingwangdejun
2011年05月31日 09:34:52
4楼
感谢!
能否给出是否安装补偿器的设计规范或技术规程?一般应是通过计算得出的。
帮忙!
回复
daqingwangdejun
2011年05月31日 22:05:35
5楼
在线焦急的等
回复
daqingwangdejun
2011年06月01日 07:43:23
6楼
在线 等
回复
ziwei_feixiang
2011年06月01日 08:30:55
7楼
必须的,也是固定支架的,固定支架中间的管段必然在热力下有位移
回复
snail_yin
2011年06月01日 09:06:30
8楼
2009技术措施相关条文如下:
回复
daqingwangdejun
2011年06月01日 22:29:29
9楼
双手合十感谢版主!
谢谢!
补偿量计算式:0.012*(供水温度-环境温度)×管长
请给位大侠给予指教
回复
牢牢闹钟
2011年06月02日 09:45:07
10楼
一般的按了。按上
回复
lizhenghua2004
2011年06月02日 15:43:03
11楼
需要暗装补偿器的