五星级宾馆的排水立管支管分别设在管井和吊顶内,请问采用塑料管是否有噪音影响?
五星级宾馆的排水立管支管分别设在管井和吊顶内,请问采用塑料管是否有噪音影响?
免费打赏
qiaolieqin
2003年03月19日 08:39:09
12楼
2002wjs您好!能不能把您的邮箱留给我,想跟您探讨一下与五星级宾馆排水相关的其他问题?!
回复
xlj516
2003年03月19日 09:28:39
13楼
用螺旋消音管
回复
sizhilu
2003年03月19日 09:32:43
14楼
对安静要求较高的场所不宜采用塑料排水管,可采用柔性接口机制的排水铸铁管
回复
2002wjs
2003年05月06日 13:16:17
15楼
楼上qiaolieqin,我的信箱是jieshang@21cn.com,欢迎赐教