我想知道消防电梯和普通电梯有什么区别,消防电梯的集水坑做什么用,不太明白,请教高手指点!

我想知道消防电梯和普通电梯有什么区别,消防电梯的集水坑做什么用,不太明白,请教高手指点!
免费打赏
lushaoyanw
2011年05月29日 10:53:31
2楼
怎么没人说说啊,小弟在次谢过了
回复
lw111111
2011年06月24日 12:47:51
3楼
条文
6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。

高规条文解释
十一、灭火过程中有大量的水流出。以一支水枪流量5L/s计算,1Omin就有3t水流出。—般灭火过程,大多要用两支水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。
但是,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:
消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。
不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。
回复
框架梁
2011年06月25日 01:16:57
4楼
大有学问@@@@
回复
yangrui-1209
2011年07月20日 15:12:14
5楼
噢,原来如此,但为什么有的没有消防电梯还设置的有集水坑呢
回复
xutingsong
2011年07月20日 15:51:33
6楼

都是考虑怕积水啊!就要做集水坑