新手。请教钢柱验算后不满足?为什么?
elysiac
elysiac Lv.2
2011年05月28日 14:03:35
来自于PKPM
只看楼主

钢框架结构。钢柱验算后如图红色。自上而下三个数字应该的含义是: R1表示钢柱正应力与强度设计值的比值F1/f; R2表示钢柱X向稳定应力与强度设计值的比值F2/f; R3表示钢柱Y向稳定应力与强度设计值的比值F3/f。应该怎么调整?我一共两层的建筑,柱子用400X400X12X20的钢柱了,应该够了吧。。。怎么还不行

钢框架结构。钢柱验算后如图红色。自上而下三个数字应该的含义是:
R1表示钢柱正应力与强度设计值的比值F1/f;
R2表示钢柱X向稳定应力与强度设计值的比值F2/f;
R3表示钢柱Y向稳定应力与强度设计值的比值F3/f。
应该怎么调整?
我一共两层的建筑,柱子用400X400X12X20的钢柱了,应该够了吧。。。怎么还不行

Unnamed.jpg

免费打赏
yx_zcj
2011年07月22日 11:18:07
2楼
约束条件没有设置好
回复
橘子天空
2011年07月25日 16:52:15
3楼
是不是长细比
回复
杉杉有礼
2011年07月26日 09:19:07
4楼
主要就是长细比、腹板高厚比、翼缘宽厚比超限,查一下构件信息就知道了到底是啥超限,然后做相应调整。