屋顶不锈钢水箱雷击问题
fitfast
fitfast Lv.2
2011年05月28日 10:25:16
来自于防雷减灾
只看楼主

各位大虾,你们好!我想请教一下,如果我屋顶(第5层,屋在路边)不锈钢水箱为屋的最高点,并且没有防雷带,避雷针,水管连接为PVC水管。问题1:如果我不做避雷针(主要考虑到房子不是太高,周围也不是太空旷,若做了避雷针反而可能更加引雷,所以考虑不想做避雷针),让水箱直接有效地接地。哪么万一水箱给雷击时,雷电会顺着水管电到人吗(刚好有人用水时)?如果会应如何处理。问题2:如果我做了避雷针,并且有效接地。水箱是否需要和避雷带连接(共地)?

各位大虾,你们好!
我想请教一下,如果我屋顶(第5层,屋在路边)不锈钢水箱为屋的最高点,并且没有防雷带,避雷针,水管连接为PVC水管。

问题1:
如果我不做避雷针( 主要考虑到房子不是太高,周围也不是太空旷,若做了避雷针反而可能更加引雷,所以考虑不想做避雷针),让水箱直接有效地接地。哪么万一水箱给雷击时,雷电会顺着水管电到人吗(刚好有人用水时)?如果会应如何处理。

问题2:
如果我做了避雷针,并且有效接地。水箱是否需要和避雷带连接(共地)?
如果相连接,雷电会顺着水管电到人吗?
如果会应如何处理?

问题3:
我在屋顶搭建了金属棚(简易房),请问是否将金属棚直接当接闪器使用,并且和避雷接地(共地)?
如果需要在金属棚架下安装日光灯、风扇等设备,请问应如何处理?
每层有总空气开关,是否需要在屋顶那层的空气开关后装个涌浪保护?
涌浪保护规格需要多大,请提供厂家型号或规格?谢谢

问题4:
一楼有个水井(深4~5米,常年有水,水面离井口有2米距离),我做接地体时,是否可以直接将接地引线和接地体焊接后掉入水井中即可,或是一定要在其他地方泥土内插入几条角铁做接地体?

若可以接地体可以掉入水井中,哪么打雷时,人是否不可以靠近水井3米范围内?

水井的水是通过水泵抽上5楼的不锈钢水箱中(供冲厕所,洗衣服使用),能否可以将接地体放置水井中?若能放置后,是否会将雷电形成环路,使用人触电??


非常感谢各位大虾,盼望各位大虾们的回复,谢谢!!
湘南防雷
2011年05月28日 14:11:36
2楼
假设楼顶有防雷措施,一般的做法是将水箱连至避雷网,但是这种接地方式并不完全可取,应该当独加装避雷针才能的保护,接地体不应该设置在井里,离其4-5M(规范要求3M),如果有条件,还可将水箱另作地网接地,效果要好得多,电源处安装一级防浪涌保护器(SPD)加以保护(单相模块也不贵),以上仅供参考。
回复
fitfast
2011年05月29日 00:05:01
3楼
首先非常感谢一楼人兄的建议。
在此,我还是有一问:
1)为什么接地体不应该设置在井里?
设置在井里时,水分充足,导电不是更好吗。电阻不是更小吗?

2)“离其4-5M(规范要求3M)” 你这是指水平距离吗??是根据接地体置引距离人行道3M这条规范吗?
你是怕万一有人经过水井才这样考虑吧。

3)“如果有条件,还可将水箱另作地网接地,效果要好得多”
但是,规范中不是建议我们都进行同位共地吗??

4)请问一楼人兄,你经常使用哪只牌子的SPD多啊。
家用的话,需要多大规格的SPD才合适呢?
好像一般的五金店都没有得卖SPD啊,郁闷中。。。。。。

再次感谢楼上的人兄,谢谢!!


[ 本帖最后由 fitfast 于 2011-5-29 00:09 编辑 ]
回复
湘南防雷
2011年05月29日 10:12:57
4楼
1)和2)都是考虑安全(水平)距离。3)纯属个人意见,你的水泵已接入电网。4)你可以上网查查就知道啦,注意哦,选用到主管机构备过案的产品哦,有15-40KA的,注意Uc的选择,不能太大,也不能过小。仅供参考。
回复

相关推荐

APP内打开