帮人制作几台工地上用的临时用电箱其中木工机械箱、搅拌机控制箱要用到AB型漏电开关但以前没用过 网上也查不到 遂来请教大家 谢谢!
帮人制作几台工地上用的临时用电箱
其中木工机械箱、搅拌机控制箱要用到AB型漏电开关
但以前没用过 网上也查不到 遂来请教大家
谢谢!
2楼
AB型漏电是众多漏电开关中的一种,其型号就是ABxxx,它只有漏电保护功能,没有短路保护和其他保护功能,选用时请注意到这一点。
回复
3楼
原来如此 谢谢
回复
5楼
学习了..
回复
6楼
帮人制作几台工地上用的临时用电箱
其中木工机械箱、搅拌机控制箱要用到AB型漏电开关
----------为什么?
临电规范中绝对无此规定,不可能要求采用功能单一的漏保,实际要求恰恰相反。
回复
7楼
工地现场用电很不规范呀。怎能不带短路保护呢?
回复
8楼
你制作的应该是三级配电箱,只能负责一台设备。《施工现场临时用电规范》中规定,要做到“一机一闸一箱一漏”。三级要求配置:隔离+漏电保护器。AB型漏电开关不带过载保护,选型时建议选带过载保护的漏电开关为好。
回复