求教关于插座的设计
gaohuisuo111
2011年05月27日 22:28:58
来自于照明工程
只看楼主

关于插座的设计考量:每一电气回路所带插座数量是几个,这一回路的设计功率是多少,回路插座的使用百分比是多少?插座配电箱的主开关的容量选择如何?那位大侠清楚,请向小弟解惑,不胜感激涕零!!!!!

关于插座的设计考量:

每一电气回路所带插座数量是几个,这一回路的设计功率是多少,回路插座的使用百分比是多少?插座配电箱的主开关的容量选择如何?那位大侠清楚,请向小弟解惑,不胜感激涕零!!!!!
gaohuisuo111
2011年05月27日 22:29:26
2楼
关于插座的设计考量:

每一电气回路所带插座数量是几个,这一回路的设计功率是多少,回路插座的使用百分比是多少?插座配电箱的主开关的容量选择如何?那位大侠清楚,请向小弟解惑,不胜感激涕零!!!!!
回复
gaohuisuo111
2011年05月27日 22:49:00
3楼
那位大侠教我啊
回复
yudert
2011年05月28日 06:33:08
4楼
你指的的民用吗?
《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008
10.7.8照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。

10.7.9当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。
10.8.1住宅(公寓)电气照明设计应符合下列规定:
8每户住宅(公寓)电源插座的数量不应少于表10.8.1的规定。

表10.8.1每户电源插座的设置数量
部位
插座类型 起居室(厅) 卧室 厨房 卫生间 洗衣机、冰箱、排风机、空调器等安装位置
二、三孔双联插座(组) 3 2 2 ---- ----
防溅水型二、三孔双联插座(组) ---- ---- ---- 1 ----
三孔插座(个) ---- ---- ---- ---- 各1
9、住宅内电热水器、柜式空调宜选用三孔15A插座;空调、排油烟机宜选用三孔10A插座;其他宜选用二、三孔10A插座;洗衣机插座、空调及电热水器插座宜选用带开关控制的插座;厨房、卫生间应选用防溅水型插座。
12住宅分户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、一般电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生问电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。
回复
xianrencai
2011年05月28日 11:00:25
5楼
路过看看,解释的很详细,学习了,看到这样的解释让人感觉很舒服
回复
qoqodu
2011年05月28日 17:40:38
6楼
规范上有,一般不知道用电器的按100w一个一个回路不超过10个
回复
weilmeng
2011年05月28日 23:18:02
7楼
去看看规范就知道了,民用建筑电气设计规范16-2008
回复
tingzidetingzi
2011年05月29日 16:22:16
8楼
你指的的民用吗?
wildfire52122
2011年05月29日 19:33:24
9楼
2011年05月30日 16:22:34
10楼
楼主还是先看看规范吧,这碗饭混哟
回复
cd_chy
2011年05月30日 17:58:17
11楼
学习了,xiexie