【请教】小空调制冷时低压低的原因
lcming0212
lcming0212 Lv.5
2011年05月27日 20:48:48
来自于制冷技术
只看楼主

小弟最近修了一台春兰3匹机(定频一拖一),开机时低压很低,先降到0MPA,然后再慢慢升到0.25MPA(大概要五分钟左右),最高不会超过0.3MPA,之前查过铜管,卸荷阀,毛细管均没有问题,最近温度比较低,出现回气管结霜现象,结久了,室内机也结霜,怀疑室内机热交换器脏,拆开(柜式)内机后盖板,发现内机热交换器翅片比较脏,清洗后,开机运行一小时,没发现结霜现象,但低压仍然在0.25MPA,且吸气管一样很冰手,压缩机运行电流与之前一样,均为10.5A,额定电流为11.7A。特别说明:该室外机之前因压缩机损坏,更换过一台同型号的新压缩机,内机风机运行正常,出风量很大,)请各们高手帮忙分析一下是什么原因造成的。

小弟最近修了一台春兰3匹机(定频一拖一),开机时低压很低,先降到0MPA,然后再慢慢升到0.25MPA(大概要五分钟左右),最高不会超过0.3MPA,之前查过铜管,卸荷阀,毛细管均没有问题,最近温度比较低,出现回气管结霜现象,结久了,室内机也结霜,怀疑室内机热交换器脏,拆开(柜式)内机后盖板,发现内机热交换器翅片比较脏,清洗后,开机运行一小时,没发现结霜现象,但低压仍然在0.25MPA,且吸气管一样很冰手,压缩机运行电流与之前一样,均为10.5A,额定电流为11.7A。特别说明:该室外机之前因压缩机损坏,更换过一台同型号的新压缩机,内机风机运行正常,出风量很大,)请各们高手帮忙分析一下是什么原因造成的。
免费打赏
wsg2395
2014年10月04日 08:37:39
22楼
内机翅片脏堵引起,学习了。
回复
wqj13419801972
2014年10月31日 15:56:09
23楼
学习了,谢谢大家发言
回复
emhly123
2014年11月05日 11:07:05
24楼
毛细管堵了|、、造成二次节流问题吧
回复

相关推荐

APP内打开