【求助】关于一个电厂的电气设计问题请教
同顺
同顺 Lv.7
2011年05月27日 19:03:52
只看楼主

最近做一个小电厂的电气设计,发电机电压母线接线,1台15MW背压机,2台150t锅炉,35KV两路上网,发电机10kv出现发电机电压母线接线,需要给其他车间供电,电厂电气专工让计算10KV的潮流分布!!!重来就没弄过,这还需要潮流计算?!另外电厂想孤网运行,还建30MW抽凝机,还让潮流计算。遇到这样的真不知道该怎么做发一下电厂提的问题1、 远期孤网运行的说明:考虑的审批与经济等关系,孤网运行已经考察了几个孤网运行的电厂,运行相当成功。建议设计院就潮流、保护、励磁等予以考虑。

最近做一个小电厂的电气设计,发电机电压母线接线,1台15MW背压机,2台150t锅炉,35KV两路上网,发电机10kv出现发电机电压母线接线,需要给其他车间供电,电厂电气专工让计算10KV的潮流分布!!!重来就没弄过,这还需要潮流计算?!
另外电厂想孤网运行,还建30MW抽凝机,还让潮流计算。
遇到这样的真不知道该怎么做

发一下电厂提的问题
1、 远期孤网运行的说明:考虑的审批与经济等关系,孤网运行已经考察了几个孤网运行的电厂,运行相当成功。建议设计院就潮流、保护、励磁等予以考虑。
2、 考虑到热网负荷,第二台机组会很快上来,建议35KV两回进线不仅是同期点,还可能是可调并网节点。
3、 10KV发电机的直配母线、出线与厂用电母线仅电气连接,中性点运行方式是发电机中性点经消弧线圈,也是母线的中性点运行方式。
4、 提供10KV外供负荷后,设计过程请考虑合理的潮流分布。

[ 本帖最后由 huashun991322 于 2011-5-31 20:48 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2011年05月28日 14:57:36
2楼
楼主是设计院的?

业主提供的要求没错,只是“与第三条是统一的”说法不对,DCS系统是锅炉控制系统,NCS是电力系统监控系统,“35KV两回进线不仅是同期点,还可能是可调并网节点”与控制系统是两个概念,只是在操作上(远控)需要用NCS系统。

“潮流计算”在电站角度是无法做的,二路35KV在合环时会出现潮流(一路进另一路出),这与合环时系统上的负荷有关,与电站没关系,且在合环前需要这二条线路的调度来控制潮流。

好象现有15MW发电机一台,以后马上再上一台,二台150T/h锅炉,在负荷小于15000KVA的情况下,可以孤岛运行。

10KV系统是站用电与上网在同一母线上,所以叫“直配系统”,直配系统有其优缺点,对孤岛运行可以不用倒闸,并网运行不是很好。

建议:发电机出口直接上主变,站用电通过“启动变”从35KV系统下来,发电机直配线路中的“电抗器”保留,可以在孤岛运行时拉开上网主变高压断路器就可以了,并网运行时,拉开电抗器的刀闸。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-5-28 14:59 编辑 ]
回复
同顺
2011年05月29日 13:01:13
3楼
其他问题都好回复,只是1条和第7条不知道怎么解释。
“潮流计算”在电站角度是无法做的,可是业主动不动就让做“潮流计算”,不知道他们所说的潮流计算是指的什么,第4条“潮流分布”是指的什么,我理解为负荷分配,我想更合理。就两段10kv发电机母线,供给厂用电和其他车间供电。

另外不知道,孤网运行不知道与潮流、保护、励磁有啥关系


谢谢!

[ 本帖最后由 huashun991322 于 2011-5-31 20:50 编辑 ]
回复
同顺
2011年05月29日 13:02:51
4楼
我是做电厂设计,不是做系统设计,潮流计算真还没有算过,不知道怎么算
回复
lingxuct
2011年05月29日 13:43:46
5楼
潮流计算:二条35KV线路在合环时,由于外系统负荷有大小,电压稍有偏差,计算是电压偏差量/系统总阻抗=潮流,我也没学过这方面的计算,也没有碰上过,没研究过。

在电站角度,只是计算出允许潮流的大小,超过将发生进线过流动作。
当本侧两条线路的负荷分别为I1和I2,合环时,发生的潮流为Is,两线路会变成1进1出,进的可能是I1+I2+Is,出的是Is,这是最严重的状态,也有可能是进I1+Is,另一条也是进I2-Is。

这样,第二种情况会多一点,就要看Is有多大了,如果Is不是很大,在倒闸操作中,把两进线和母联的过流保护压板短时解开,等母联分开后,再恢复过流保护的压板。

实际中,系统调度会调整两条线路的负荷(或在上级把这二条线路先合环),减小这二条线路的潮流。

孤网运行与外系统分离了,不存在潮流的问题,发电机控制与并网是一样的(无功控制稍有变化,励磁调整一下就可以),不会影响系统稳定性。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-5-29 13:46 编辑 ]
回复
永无止境
2011年05月31日 10:16:32
6楼
区管说的很全面了。
我只提一点,供参考。
潮流计算的话,这是个麻烦事情,必须把线路上每个节点的电气参数都得弄出来是个麻烦事情。
详细计算我认为可以参考下电力系统分析 教材上或其他参考资料上的一些实例。
回复