电缆的输电距离
zhangsd2015
zhangsd2015 Lv.15
2011年05月27日 18:10:44
只看楼主

我想请问哈高手,电缆10KV或35KV的,其距离有没有限制呢?

我想请问哈高手,电缆10KV或35KV的,其距离有没有限制呢?
免费打赏
zxy7297
2011年05月28日 21:19:26
2楼
电缆比架空线要贵多了,一般不会用很长距离的。还有单根电缆本身的长度出厂时限定了,若超过单根长度的距离,就要加高压分支箱来连接电缆了,很不经济。因此一般 不要
很长线路使用电缆。
回复
yaoguizhong213
2011年05月30日 11:57:41
3楼
看你的电缆型号、截面、材质以及负荷大小及性质等等。
可以校验一下。
回复
vally0o
2011年05月31日 22:00:01
4楼
二楼,单根电缆还接用中间接头。要分出多个分支才有分支箱! http://wenku.baidu.com/view/f748495abe23482fb4da4c95.html
回复
zxy7297
2011年06月01日 18:34:24
5楼
理论上是可以制作中间接头,实际上问题多多,我们这边要求加电缆分接箱来连接电缆,即安全又便于检修。
回复
hynix-st
2011年06月06日 21:26:07
6楼
我们22万都做中间接头的 地下电缆有1KM左右的 两个接头的
回复
huhucai
2011年06月07日 20:44:01
7楼
学习,谢谢
回复
chywang007
2011年06月11日 12:48:30
8楼
距离长,投资大,还要注意轻载时末端的电压升高