医院污水处理污水量、工艺如何确定?
yanshan1102
2006年05月07日 18:37:09
来自于水处理
只看楼主

我现在做的一个医院建筑给排水设计 甲方要求污水站也设计了 我以前没有接触过 医院共有6个有带淋浴卫生间的休息室 12个床位 有带淋浴卫生间的床位28个 普通床位42个 有公共洗澡间 计算污水处理水量按多少个床位算 休息室床位算进去吗   第2.0.1条 医院的分项给水量应按《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88确定。   第2.0.2条 医院的综合排水量、小时变化系数,与医院性质、规模、设备完善程度等有关,亦可按照下列数据计算:

我现在做的一个医院建筑给排水设计
甲方要求污水站也设计了
我以前没有接触过
医院共有6个有带淋浴卫生间的休息室 12个床位
有带淋浴卫生间的床位28个
普通床位42个 有公共洗澡间
计算污水处理水量按多少个床位算
休息室床位算进去吗
  第2.0.1条 医院的分项给水量应按《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88确定。
  第2.0.2条 医院的综合排水量、小时变化系数,与医院性质、规模、设备完善程度等有关,亦可按照下列数据计算:
     一、设备比较齐全的大型医院:平均日污水量为400 ~ 600L/床·d ,k=2.O~2.2 。
     二、一般设备的中型医院:平均日污水量为300 ~ 400 L/床·d ,k=2.2 ~ 2.5 。
     三、小型医院:平均日污水量为250 ~ 300L/床·d ,k=2.5 。
平均日污水量我应该取多少呢?我取500L/床·d可以吗?因为考虑到南方洗澡用水量大 !
医院在上海市嘉定区
污水排放标准我应该按二级还是三级标准来做?

免费打赏
yanshan1102
2006年05月07日 18:38:57
2楼
我选的工艺
化粪池---隔栅---调节池---加氯--接触池--沉淀池--排放
可以吗?
回复
foreise
2006年05月08日 18:18:42
3楼
兄弟,你选的水量还可以。但是工艺设计的并不是很完美。而且您这样做可能不能达标。
请把具体的情况发给我,我的邮箱是:foreise1981@163.com
我从读研究生到现在做过很多废水处理工程,现在是四川水利学院的老师,如果需要合作请和我联系,我的电话是13084426769,崔海保
回复
zjw124
2006年05月09日 15:08:58
4楼
医院排放出三部分污水即:医疗污水、生活污水、传染污水。医院污水从广义讲属于生活污水,但是医院污水的特点是含有病原菌。故工艺采用二级生化、消毒接触及过滤相结合的处理工艺。
1 预消毒池、化粪池
传染病房污水应与其它二股水单独分开进行消毒预处理后流入化粪池,污水中粪便等悬浮杂质被化粪池截留下来进行分解,污水达到初步处理。然后流入调节池一并处理。
2 机械格栅
医院污水中含有大量悬浮物和漂浮物,格栅的作用是截留并去除污染物,对水泵机组及后续处理构筑物起到保护作用。
3调节池
医院污水的水质、水量随时间波动的特点,故在此设调节池,用以进行水量的调节和水质的均合。作用是:提供对有机物负荷的缓冲能力,防止生物处理系统负荷的急剧变化,使处理设施稳定均衡。减少对物理化学处理系统的流量波动,使化学品速率适合加料设备的定额。防止高浓度物质直接进入生物处理系统。池内增设潜水搅拌装置,防止污泥沉积,同时可增加污水中的溶氧量。

4 SBR池
SBR是序批式活性污泥法的简称,是一种按间歇曝气来运行的一种改良的活性污泥法,其主要特征是运行上的有序和间歇操作。SBR反应池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一体,无污泥回流系统,因此具有工艺简单、占地面积少、投资省、抗冲击负荷强等优点。
SBR反应池的运行一般包括五个阶段,即:进水、曝气、沉淀、排水(排泥)及闲置阶段,称为一个工作周期。在一个周期内,一切过程都在一个设有曝气的反应池内依次进行,这种操作周期周而复始反复进行,以达到不断进行污水处理的目的。因此不需要传统活性污泥中必需设置的沉淀池、回流装置等。传统活性污泥法是在空间上设置不同设施进行固定地连续操作;而SBR是在单一的反应池内在时间上进行各种不同操作。
进水工序 进水工序是反应池接纳污水的过程。在污水流入开始之前是前个周期的排水或待机状态,因此反应池内剩有高浓度的活性污泥混合液。这相当于传统活性污泥法中污泥回流的作用,此时反应室内的水位最低。在进水过程中所确定时间内或者说在到达最高水位之一前,反应池的排水系统一直是关闭状态。
曝气工序 当废水注入达到预定容积后,进行曝气,以达到反应目的(去除BOD5、硝化、脱氮除磷)通过好氧反应(曝气)进行氧化、硝化,然后通过缺氧而脱氮。反应工序后期,进入沉淀工序之前需进行短暂的微量曝气,去除附着在污泥上的氮气。在反应工序的后期还可进行排泥。
排水工序 排出活性污泥沉淀后的上清液,作为处理后的出水,一直排放到最低水位。反应池底部沉降的活性污泥大部分作为下个处理周期的回流污泥使用。过剩的剩余污泥引出排放,另外反应池中还剩下一部分处理水,可起到循环水和稀释水的作用。
待机工序 沉淀之后到下一个周期开始的期间称为待机工序。根据需要可进行曝气。在以脱磷为目的装置中,剩余污泥的排放一般是在待机工序之初和沉淀工序的最后进行。-
5 消毒接触池
消毒接触池采用折板式,保证污水与消毒剂充分接触,不出现短流和死角,杀死病原菌及病毒。池内水面上有足够的净空,便于定期清理池内的污泥。
6 压力滤器
压力滤器作为深度处理,使出水达到城镇杂用水水质指标。
7 污泥处理
SBR反应池、化粪池内的污泥集中排入污泥浓缩池后经石灰消毒流入污泥贮存池用隔膜泵提升至厢式压机进行脱水,脱水污泥经装袋外运。
回复
foreise
2006年05月09日 15:22:30
5楼
我正需要这方面的内容,谢谢了,我顶,我顶,我顶顶顶
回复
zjw124
2006年05月10日 15:52:48
6楼
哈哈,以后有事大家常联系。
我的QQ号:329273915
回复
lizhujuliana
2006年06月12日 16:47:58
7楼
你最好确定环保局给医院的批复是按什么标准,你的工艺只是简单的消毒,一级简单处理的,最多达2级标准,大多数3级
回复
chentianren
2007年01月31日 07:53:45
8楼
我正需要这方面的内容,谢谢了
回复
linliyin11
2007年01月31日 17:20:51
9楼
化粪池---隔栅---调节池---A/O--沉淀池(应该有个小污泥池吧)--消毒(2个小时停留时间)--排放
你的水量这么取没问题
医院污水有自己的排放标准,具体应该看甲方要求
医院污水一般水量不大,所以建议,用一体化设备。
消毒选仪器的那种吧,看你有多少钱?干活了!
呵呵~
回复
psk-001
2007年04月17日 14:21:09
10楼
污水处理量定的大了会使造价高出很多,本来一般医院都不愿投入太多资金,主要是能达标就可以了,医院污水对排放进入市政管网(既下水道)的要求并不高,只需要粪大肠杆菌达标即可(水<500个/L,污泥<100个/L)因此只要有化粪池和消毒池就够了。往往你选择的水量大了,化粪池大一倍不只,你可以用化粪池设计软件算下,而且你要注意化粪池设计的是污废合流还是单独粪便,不然你的设计可能大了很多。
土建方面就是这些了,设备方面就是选择好你的加药设备,我推荐选用CLO2发生器(有关资料自己查),这样以来整个项目只有一个关键设备就是消毒设备。
到这里不说了,小型医院的污水处理工艺我习惯使用 化粪池+消毒池(CLO2),已经做了10多家小型医院,全部验收合格。
回复
ccy987@co163
2007年04月19日 16:51:19
11楼
以前我们也是用“化粪池+消毒池(CLO2)”,但现在新的标准GB18466-2005出来后,我们都作二级处理了,也就是加个生化处理,至于污泥池,就小型医院来说,完全没有必要去投资这个池,因为产生的污泥实在少得可怜,可以直接抽到化粪池就OK了。