请教喷头距墙最小距离
cxingchen
cxingchen Lv.3
2011年05月27日 15:46:37
只看楼主

布置喷头距墙的最小距离在哪条规范上有规定呢?《全国民用建筑工程设计技术措施/给排水》2003版本 P180 表7.2.14-4下写“喷头到墙边的最小距离为100mm”《自动喷水灭火系统设计规范》表7.2.2 喷头与邻近障碍物的最小水平距离,这条没有看懂,墙体是否算作障碍物。问题出处:一张喷淋的图,比较紧凑,喷头距墙300mm,审核的时候卡壳了,老师傅跟我说最小要600mm,我拿出技术措施,他不认可,要我出示规范,然后用经验来压我,无共同语言。因为布置的比较紧凑,所以一旦挪动,整个一片都要变动了,改动比较大。

布置喷头距墙的最小距离在哪条规范上有规定呢?

《全国民用建筑工程设计技术措施/给排水》2003版本 P180 表7.2.14-4下写“喷头到墙边的最小距离为100mm”
《自动喷水灭火系统设计规范》表7.2.2 喷头与邻近障碍物的最小水平距离,这条没有看懂,墙体是否算作障碍物。

问题出处:一张喷淋的图,比较紧凑,喷头距墙300mm,审核的时候卡壳了,老师傅跟我说最小要600mm,我拿出技术措施,他不认可,要我出示规范,然后用经验来压我,无共同语言。因为布置的比较紧凑,所以一旦挪动,整个一片都要变动了,改动比较大。

[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-5-27 15:47 编辑 ]
免费打赏
leili20064
2012年03月20日 15:12:33
12楼
《喷规》 7.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;
请问这个是不是说>0.3m就可以了啊?
回复
bbbeyonddd
2012年03月20日 17:13:53
13楼
0.6m0.6m0.6m
回复
gxsdhcn
2014年06月06日 17:50:40
14楼
我也收这问题困扰 学习了
回复
安穆明weibo
2015年09月09日 14:44:37
15楼
这个在《给水排水设计手册》 第二册P130上有写;
回复
白羊菌
2016年05月05日 13:31:17
16楼
老师傅说的对呀
回复
白羊菌
2016年05月06日 17:33:54
17楼
这个 昨天遇到一个师傅也说喷头距墙要大于500mm
回复
lichangan1000
2016年05月06日 17:43:21
18楼
墙不是障碍物。距墙远近,是喷头是否发挥最大作用问题。,假如距墙0.1m意味着,一般的喷水作废。仅此而已。但最好,尽可能远点,发挥作用,作用最大化。
回复
waterwold
2016年05月10日 10:44:43
19楼
如果不想改,在配水管道处单独引出一根单独连接一个满足要求的喷头行吗
回复
liu8661497
2017年07月19日 08:35:11
20楼
期待高手的解答啊
回复
sailorshi
2017年07月20日 17:39:32
21楼
遇到这种,也是没办法。有些人就是这样,依老卖老。我一般的解决办法是,去给个红包。当然,如果改动量不是特别大,还是改了吧。那些审图的才不管你累不累死呢。
回复

相关推荐

APP内打开