2楼
浪涌保护器前面应该加个微断。
回复
3楼
和塑壳断路器重复了吧!
回复
4楼
没什么大问题,
电缆的耐压不够
哄干机留一个备供。
主断路器选250A的较好
微短选4极的较好防漏电.
回复
5楼
既然找茬就说几点:
1、图面上,断路器开关符号不标准,动作触电应该向下不是在上面的,aL箱应标容量
2、技术上,洗衣机出线开关均应采用漏电30mA的开关,且应是4P开关。
3、4平的线配16的开关太大,采用2。5的线完全够用。
4、洗衣机和烘干机的开关应采用D型曲线的微断。
5、应核实是否需要用SPD,如果有必要用,则采用后备保护加装开关,如果加也是加熔断器,也不应该是断路器
回复
6楼
还有个问题 墙上暗装 可以装的上吗?240的墙
回复
7楼
进线3+1,最好注明PE线重复接地
照明箱50的开关,配5*16的BV线
洗衣机估计有插座的,要漏电保护开关,16A开关配4*2.5即可。
洗衣机如果是II类塑料外壳,貌似可以取消
烘干机,电阻加热型。功率因数至少0.9,你的计算电流42.2偏大。开关40A就够了。线BV5*10即可。
备用回路2个为好。
回复
8楼
现在的主要问题是这个配电箱 能不能在240墙上暗装!
回复
9楼
暗装散热性能差,但暗装不一定要全部在墙里面,一半深度也是暗装。
这样的箱子最好挂装或落地式。
回复
10楼
暗装没问题
目前塑壳开关尺寸越来越小了
回复
11楼
烘干机要用C行就够了
回复