变配电室、水泵房等设备用房通风管道上用加防火阀么?
cqflyixin
cqflyixin Lv.2
2011年05月27日 10:23:40
来自于通风排烟
只看楼主

如果要加 加到什么地方啊。 求斑竹大哥,诸位大侠赐教啊。。

如果要加 加到什么地方啊。 求斑竹大哥,诸位大侠赐教啊。。
cqflyixin
2011年05月27日 10:24:44
2楼
对了,如果要安装,是安装普通的防火阀还是带电控的啊?
回复
fine_2009
2011年05月27日 14:39:45
3楼
穿到其它房间要加防火阀,直接排至室外可不加,但有人硬要求加,个人认为没道理。
如果有气体灭火,必须有电控,当然也可以串联一个电动阀。没有气体灭火,一般不用电控。
回复
zeelov
2011年05月28日 08:21:15
4楼
要加,进风,出风都要加,装普通的70度阀
回复
nt8710
2011年05月31日 22:00:27
5楼
由于配电房等设备用房的门为防火门,风管穿越就是破坏防火墙,因此要加防火阀
回复
lingxing1
2011年06月01日 11:01:16
6楼
防火阀要加,距离墙面小于200,而且要做独立支架,详细安装可以参考防火规范和安装图集。
回复
chenjue1986
2011年06月01日 14:07:42
7楼
管道穿机房都需要加防火阀,70度熔断,距墙不超过200mm,
回复