氟利昂系统的问题
零下一百度
2011年05月27日 09:16:19
来自于制冷技术
只看楼主

马上要参与一个氟利昂冷库的安装工作(我是甲方的),大家都谈一下需要注意的问题。冷库的具体情况是:六层,地下一层,地上五层。地下是高温库,冷风机蒸发器,地上是低温库,铝排蒸发器。热力膨胀阀供液,

马上要参与一个氟利昂冷库的安装工作(我是甲方的),大家都谈一下需要注意的问题。冷库的具体情况是:六层,地下一层,地上五层。地下是高温库,冷风机蒸发器,地上是低温库,铝排蒸发器。热力膨胀阀供液,
免费打赏
aw100
2011年05月27日 18:00:35
2楼
选几个好的设计和施工单位。
做方案对比。
回复
诺尔制冷
2011年05月30日 20:26:10
3楼
膨胀阀直接供液系统,铝排管蒸发器,有考虑怎么除霜吗?
回复
零下一百度
2011年05月31日 14:49:11
4楼
除霜是热氟手动
回复
零下一百度
2011年05月31日 14:55:07
5楼
我想知道的是-18度冷库蒸发器里的油能随会气回到压缩机吗?
回复
诺尔制冷
2011年05月31日 16:18:48
6楼
只要系统设计合理,回油不是问题。
回复
ruisho
2011年06月01日 12:25:47
7楼
x新手围观学习中........
回复
零下一百度
2011年06月01日 22:25:28
8楼
冲霜回液是通过分液头的,这样效果好吗?有其他方法吗?大家都来说一下,谢谢
回复
guozhi666
2011年06月01日 22:43:15
9楼
1.保温就不用说了。2。机组是6层共用还是每层独立机组。3。铝排蒸发器把握好焊接质量(现在铝排良莠不齐能效差很大)。较好的冲霜方案。手动热氟冲霜唯一缺点是调节站复杂。冲霜时操作复杂,阀多质量不好的话容易漏氟,4,多年铝排安装经验证明,只要系统设计正确一切都没问题,铝排重量轻节能明显。
回复
零下一百度
2011年06月02日 15:03:10
11楼
六层有三个机组降温,高温库为一个,一。二层一个,三,四,五为一个。谢谢你的回复
回复
pcyao2011
2011年06月02日 16:46:57
12楼
注意氟利昂系统
的泄露问题,如果这个出现了的话会比较麻烦,通常的解决办法都是笨拙的。。。