这样的高压断路器,您见过吗?
一阵风
一阵风 Lv.8
2011年05月27日 07:59:10
来自于断路器
只看楼主

我在出差时,看到这样的高压负荷开关,请同行评论,对否?

我在出差时,看到这样的高压负荷开关,请同行评论,对否?

IMG_1963.jpg

免费打赏
wboy8759
2011年05月29日 16:46:55
43楼
从照片看,高压进线侧的第一组开断电器是分相操作的单极隔离开关,要用令克棒拉开或合上的。
回复
cq0871
2011年05月29日 16:52:22
44楼
参照国网标准图集,杆上金具的安装很多都要根据现场实际情况来,还有就是当地的一个安装习惯
回复
lcccm123
2011年05月29日 17:21:37
45楼
见过,可以使用,不违反规范,对于小容量的变压器可以这么使用。
回复
xinqidian51
2011年05月29日 17:29:01
46楼
变压器往上看:第一组是高压避雷器,第二组是跌落保险,第三组是负荷开关。
回复
nightranger
2011年05月29日 18:52:18
47楼
我这里的典设就是这样的
回复
hn572200
2011年05月29日 19:03:20
48楼
普通的台架变阿,隔离+跌落+避雷器
那个是负荷开关?照片上看不出来
回复
a7l
2011年05月29日 21:10:07
49楼
挺正常的呀,现在很多老式的城区都是这样的跌落式的负荷开关啊,合闸的时候向上一推,分闸的时候上面有一个铜扣顶开一拉就可以
回复
zhili051
2011年05月29日 21:49:22
50楼
楼主呀:
从线路引下到隔离开关,然后再到跌落式熔断开关,
从跌落式下边接到变压器的高压侧,同时接到避雷器。
这是室外杆上变台的常见作法(有的不设隔离开关)


第一 这样没有违反安规 第二好像南方高供低量就很多这种方式 第三跌落式熔断器及保护变压器又可以看见断点 当然没有楼主所说的高压断路器
回复
liu630
2011年05月29日 21:50:30
51楼
设备都一样,只是各地区安装的位置有所不同,满足安全运行就没问题;
回复
henananyanggutao
2011年05月29日 22:15:18
52楼
1、看变压器像是315的,那就不需要负荷开关
2、第一层像是支柱,第二次是隔离,第三层是保险,第四层是避雷器
回复

相关推荐