我在出差时,看到这样的高压负荷开关,请同行评论,对否?
我在出差时,看到这样的高压负荷开关,请同行评论,对否?
![IMG_1963.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/55/14/rBBhH11H6kSAD3LMAA-dPMmDUnM026.jpg)
43楼
从照片看,高压进线侧的第一组开断电器是分相操作的单极隔离开关,要用令克棒拉开或合上的。
回复
44楼
参照国网标准图集,杆上金具的安装很多都要根据现场实际情况来,还有就是当地的一个安装习惯
回复
45楼
见过,可以使用,不违反规范,对于小容量的变压器可以这么使用。
回复
46楼
变压器往上看:第一组是高压避雷器,第二组是跌落保险,第三组是负荷开关。
回复
47楼
我这里的典设就是这样的
回复
48楼
普通的台架变阿,隔离+跌落+避雷器
那个是负荷开关?照片上看不出来
回复
49楼
挺正常的呀,现在很多老式的城区都是这样的跌落式的负荷开关啊,合闸的时候向上一推,分闸的时候上面有一个铜扣顶开一拉就可以
回复
50楼
楼主呀:
从线路引下到隔离开关,然后再到跌落式熔断开关,
从跌落式下边接到变压器的高压侧,同时接到避雷器。
这是室外杆上变台的常见作法(有的不设隔离开关)
第一 这样没有违反安规 第二好像南方高供低量就很多这种方式 第三跌落式熔断器及保护变压器又可以看见断点 当然没有楼主所说的高压断路器
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
51楼
设备都一样,只是各地区安装的位置有所不同,满足安全运行就没问题;
回复
52楼
1、看变压器像是315的,那就不需要负荷开关
2、第一层像是支柱,第二次是隔离,第三层是保险,第四层是避雷器
回复