《请教》地下车库通风的几个问题
xinjiewangwang
2011年05月26日 21:19:31
来自于通风排烟
只看楼主

1、有7000平米的地下车库,分两个防火分区,每个防火分区又分为两个防烟分区。是每个防火分区布置一套机械排风系统呢?还是每个防烟分区一套?2、车库通风计划采用诱导式通风。风机布置有哪些注意事项?3、排烟系统分四个,消防补风也要设四个吗?4、平时排风时,能不能利用自然补风?

1、有7000平米的地下车库,分两个防火分区,每个防火分区又分为两个防烟分区。是每个防火分区布置一套机械排风系统呢?还是每个防烟分区一套?
2、车库通风计划采用诱导式通风。风机布置有哪些注意事项?
3、排烟系统分四个,消防补风也要设四个吗?
4、平时排风时,能不能利用自然补风?
免费打赏
toplhc
2011年05月26日 23:57:20
2楼
1、排烟系统宜按防烟分区设置,排风没有特别要求

2、按技术参数选型和布置

3、按防火分区补风,若四个排烟系统,两套补风即可

4、建筑条件许可,优先考虑自然补风(如利用车道)
回复
ye-1983
2011年05月27日 11:05:38
3楼
说得很好,值得学习,我对排烟方面不明白
回复
xinjiewangwang
2011年05月27日 15:08:44
4楼
非常感谢指点!讲得简单明确,合情合理,谢谢!
回复
hbulcs
2011年05月29日 20:05:37
5楼
我是路过,很想帮你回答,但是我不懂,谢谢
回复
j03150210
2011年05月30日 09:50:36
6楼
说得很好,值得学习,我对排烟方面不明白
回复
ascesking
2011年05月30日 11:18:49
7楼
他这个问题好笼统,要回答的问题好多哦,具体还是看看地下车库设计规范
回复
qidaodongnanfang
2011年05月30日 11:27:36
8楼
不知道防护单元人数是怎么确定的
回复
dkala08
2011年06月01日 17:21:48
9楼
车库的每个防烟分区不应大于2000;平时可以自然补风,但火灾是每个分区是不能相通的
回复
8994555
2011年06月02日 10:51:07
10楼

回答很干净利落!!
回复
sun-tumuzaixian
2011年07月10日 17:25:41
11楼
排烟有什么要求啊
回复

相关推荐