只看楼主

原有负荷下,变压器到低压柜进线柜用240mm2铜电缆,现增加一台55kW水泵,变压器容量没问题,在240上并一根50mm2的铜电缆可以不?电工师傅说不行,50的会很发热,我迷惑了,你说呢?

原有负荷下,变压器到低压柜进线柜用240mm2铜电缆,现增加一台55kW水泵,变压器容量没问题,在240上并一根50mm2的铜电缆可以不?电工师傅说不行,50的会很发热,我迷惑了,你说呢?
免费打赏
qian68747
2011年05月26日 21:15:07
2楼
电缆并联需要同截面,不然大小截面的电缆并联截面大的同的电流小,截面小的通的电流大。
截面相差越大就越厉害。
回复
huajx001
2011年05月26日 21:15:24
3楼
真服了楼主,05年就注册了。
这种问题还有提问?
这个论坛真是一个很好的论坛.可以说只要用心学,没有一个板主不帮的,还有很多热心的学长们,真是想不学东东都难!
240再并一个50,我想你应该问一下你的师付,为什么50的会发热?
如果他能回答出来就一定是错误的答案。
最简单的思维:就当是把50的电缆绞缠在240上,变成290左右的一根电缆。
当然,版主的回复更能让你接受.
连二台数据相当的变压器都能并联使用,何况是都为铜质的二根电缆。
回复
huajx001
2011年05月26日 21:16:56
4楼


不然大小截面的电缆并联截面大的同的电流小,截面小的通的电流大
==========
你这是那来的理由?能说说理论根据吗?或你做过试验?
回复
雨后悠悠看晚晴
2011年05月26日 21:18:14
5楼

这是什么歪理论???
回复
huajx001
2011年05月26日 21:23:52
6楼
如果楼主真想知道,教你做一个非常简单的试验。
用一根6平方的铜线,负荷一个1KW的电炉。零线也有6平方的,只是在火线上再并一根0.1平方的柒包线。通电10分钟再断电,你看看0.1平方的柒包线会不会发热.
这个试验很简单,材料也常见.
回复
弓耕
2011年05月26日 21:43:27
7楼
05年注册咋的了?怎么也是你大叔了,可是学问面前没有叔侄之分,高手也要不耻下问啦,你以为你就懂了,好好去学规程吧,先看下:
GB50217,3.7.11,注意"应"字.学好规范再来,免得丢人!!!!!
回复
huajx001
2011年05月26日 21:50:46
8楼

看来你真不应该搞电这一行。要改行了.
也不想跟你说了。
你看的是设计规范懂吗?
难道你要一个搞设计的人在设计的时候用一根240和50的电缆并用吗?
在设计时别人就会考虑用300的了或2*150
你现在的问题是处理问题,而不是设计。

[ 本帖最后由 huajx001 于 2011-5-26 21:53 编辑 ]
回复
弓耕
2011年05月26日 21:50:55
9楼
别拿个电炉来糊弄人,弱智...
一个电炉就能解决问题,还要论坛干嘛?
规范!你懂么?搞技术的,拿规范说话!
回复
弓耕
2011年05月26日 21:54:14
10楼
此例中难道不是设计?你提的可以增加一小电缆难道不是一个设计方案?
你没有设计或变更方案.工人师傅怎么做?
规范只对新建工程适用吗?
回复
huajx001
2011年05月26日 22:00:26
11楼

那好,那你也不用来讨论了,你直接将你原来的240拆除,换300的或二根150并用.这样行了吧!
我说的都是错的,我向你认错。对不起,我得向你学习!
88
回复