我是个学生,在做框架结构的时候,老师要求电梯井用砖混结构,四角设构造柱,楼梯间也是要设构造柱来放板梁,我想问问,构造柱设在哪里? 不允许用原框架的柱子来充当构造柱吧 求高手指点====================================2011年5月31日18:45:27更新: 我现在方案已定了,就不改了。 老师的话是: 1、框架结构中的电梯井壁宜采用粘土砖砌筑,但不能采用砖墙承重。应采用每层的梁承托每层的墙体重量。梯井四角加构造柱,层高较高时宜在门洞上方位置加圈梁。
我是个学生,在做框架结构的时候,老师要求电梯井用砖混结构,四角设构造柱,楼梯间也是要设构造柱来放板梁,我想问问,构造柱设在哪里?
不允许用原框架的柱子来充当构造柱吧
求高手指点
====================================
2011年5月31日18:45:27更新:
我现在方案已定了,就不改了。
老师的话是:
1、框架结构中的电梯井壁宜采用粘土砖砌筑,但不能采用砖墙承重。应采用每层的梁承托每层的墙体重量。梯井四角加构造柱,层高较高时宜在门洞上方位置加圈梁。
2、尽量避免短柱,可将休息平台梁不与框架柱联结,而单独支承在由各层梁上另起的构造柱(该柱可上伸,可下吊,可贯通)上。
我现在设法,电梯有四个柱,楼梯休息平台因为上要砌墙和安窗,所以在框架梁上起构造柱,拉梁承重。
都是框架承重的,我前面表达有问题吧。
虽然不再改了,如果有高人看到,可以给我现在做法提个意见做个点评,谢啦。
[
本帖最后由 dimrecall 于 2011-5-31 18:46 编辑 ]
22楼
电梯间四角设构造柱的原因是为了放置安装电梯的圈梁(根据电梯厂家要求一般1.5-2.0米设置一道)。如果有框架柱时,可以不设构造柱。
回复
23楼
从定义上区别啊
构造柱的设置比较复杂,1.一般外墙和内横墙交接处是必定设置的2.开大洞口(〉3.0米)的墙体中,洞口两侧应设置。3.楼梯间四角最好设置。4.上人屋面的女儿墙。
5.跨度比较大的梁,如果不设置墙垛或垫块6.其余的你参考一下抗震规范中的砌体部分。
下列情况宜设构造柱:(1)受力或稳定性不足的小墙垛(2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置(3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30,构造柱的配筋应满足水平受力的要求。
就放在电梯的四个角啊 楼梯放在错层平台的角啊
回复
26楼
同意九楼意见
回复
27楼
框架结构的电梯井应该是框架承重 不应该采用混合砖墙或者是钢筋砼承重 那样会造成电梯井的刚度比框架大很多,地震时分配到得地震力会很大,先于破坏! 所以应该在框架梁上砌筑砌体 四个角放构造柱 有利于砌体墙的拉结 。 在一个电梯安装时候有些东西(抱歉,具体我说不上来)要固定在井壁上面 更准确的说是固定在砌体墙里面的圈梁上面(间隔一定距离设置一道圈梁)
回复
28楼
框架柱那里可以作为构造柱的 其实要你设构造柱只是对电梯间的墙有拉结作用
回复
29楼
支持9楼的说法
回复
30楼
构造柱设置可看砖混结构抗震要求或图集
回复
31楼
电梯井的构造柱一般结构都可以定得下位置,4角都设上吧,有用的,因为电梯一般还有好多预埋件,预埋件一般不直接埋在填充墙上,现实中的做法一般是这样的,框架结构的构造柱可以标上,在井筒4角都设上,但施工前,业主会找到电梯安装单位,让电梯安装单位提出预埋件的要求,他们要跟施工单位说哪里要圈梁,构造柱一般就是4角设了,这个就不提了,而电梯井中的圈梁位置是很特殊的,不是按规范的距离来定,是根据预埋件来定的,下面几层,从地面起可能每隔2.5m高就设一圈,这样有的时候会出现在地面上都要起一圈圈梁,但这还是得设,因为预埋件可能恰恰就在那里,到顶上了,一般情况下圈梁还要密,因为顶上面的预埋件还要多。
综上所述,构造柱4角设,圈梁得按电梯安装单位的要求定,实际的施工图中我也是这么做的。
特殊的无机房电梯,由于竖向预埋件太密,可能要额外增加竖向的预埋件锚固带,也就是说可能还要另设构造柱。你能定的,其实只是实际施工中的很小一部分,构造柱也不参与整体计算,所以你根本不用纠结这个问题。只是要说明清楚,这个施工前一定要按照电梯安装单位的要求来。
回复