今天一用户来反映说 零线电压偏高 ! 后来去变台检查 三相负荷不是很平 想请教下 在用户漏电保护断路器前能将零线重复接地吗
今天一用户来反映说 零线电压偏高 !
后来去变台检查 三相负荷不是很平 想请教下 在用户漏电保护断路器前能将零线重复接地吗
2楼
只要前面电源侧没有装总保是可以将零线重复接地的。
回复
3楼
可以将零线重复接地!
回复
4楼
只要装在漏保前面
回复
5楼
电源过来的开关要不带漏电的断路器,在重复接地后装漏电保护是可以的经过漏电保护的重复接地线为N线,不经过漏电保护的重复接地线为PE线。
回复
6楼
只要装在漏保前面
-----三相四线的TN--C系统内有装漏保的吗?
个人认为不可以有漏保,因为TN--C系统执行保护接零,用电设备金属壳体实际接的是PEN线。
相当于N线总有漏电现象。
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-28 08:08 编辑 ]
回复
7楼
电源过来的开关要不带漏电的断路器,在重复接地后装漏电保护是可以的经过漏电保护的重复接地线为N线,不经过漏电保护的重复接地线为PE线。
-----------恕我没看懂,请叙述清楚!!!
回复
8楼
3相4线制有2种系统,一种是TN-S,一种是TN-C。你先看看你是什么系统,这2种系统用漏电是不一样的。
回复
9楼
3相4线制有2种系统,一种是TN-S,一种是TN-C。你先看看你是什么系统,这2种系统用漏电是不一样的。
----------TN--S如同TN--C一样,都是3相4线制,这我当然知道,论坛内时有讨论,想必楼主也知道。
但楼主提到“三相四线线路”和“保护中性线”,当然是具体指TN--C系统了。
回复
10楼
是 tn-c系统 !!
回复
11楼
可以,建筑物距离配电室较远的一般都要做重复接地的,最好不要采用TN-S系统
回复