【求解】关于漏电保护器的一点疑问困扰我许久!!!
keveinren
keveinren Lv.7
2011年05月26日 16:13:45
只看楼主

关于漏电保护器的一点疑问困扰我许久,请高手释疑!!! 首先,以下理论是否正确:1、零序是用来检测三相电流平衡的,RCD是用来检测漏电的。它们原理一样,只是接入检测线圈的线不一样,零序不需接入N线,RCD必须接入N。零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)原理是一样的,只是后者是一种产品,也就是说是一种集成了开关和零序电流保护器的产品,有自己的规格,可作为一个成品使用,常用于低压系统;而前者是一种组合装置,多用于高压系统。

关于漏电保护器的一点疑问困扰我许久,请高手释疑!!!


首先,以下理论是否正确:
1、零序是用来检测三相电流平衡的,RCD是用来检测漏电的。它们原理一样,只是接入检测线圈的线不一样,零序不需接入N线,RCD必须接入N。零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)原理是一样的,只是后者是一种产品,也就是说是一种集成了开关和零序电流保护器的产品,有自己的规格,可作为一个成品使用,常用于低压系统;而前者是一种组合装置,多用于高压系统。
2、剩余电流保护的具体做法是在被测的三相导线路上与中性N上各装一个C.T,或让三相导线与N线一起穿过一个零序C.T,利用这些C.T来得到三相导线与中性线N的电流矢量和IA+IB+IC+IN。当没有发生单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零(严格讲为线路与设备的正常泄漏电流);当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护线PE及与地相关连的金属构件,即IA+IB+IC+IN≠0,此时数值为接地故障电流Id加正常泄漏电流。

如果RCD必须接入N,那么我们常会见到的那种只接入A、B、C三相的漏电保护器如何解释?

[ 本帖最后由 keveinren 于 2011-6-1 23:51 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2011年05月26日 17:09:57
2楼
“常会见到的那种只接入A、B、C三相的漏电保护器如何解释?”

漏电保护器下面负载是没有220V的,如三相异步电动机(接触器线圈是380V的),只接二根L线的焊机等。
回复
helloxiaoguo
2011年05月26日 19:21:08
3楼
没错,建筑施工现场临时用电多用这种不带零线的漏电开关。
回复
wujian1969
2011年05月26日 20:58:03
4楼
QQ截图未命名.jpg
在施工现场四级的漏电断路器也经常使用。
回复
xjw2006
2011年05月26日 21:40:02
5楼
RCD的理论依据是KCL,即基尔霍夫电流定律,以这一原理分析,你就不会有疑问了。不管是几线的,只要是同一回路,就必须严格遵守这一定律。
回复
wujian1969
2011年05月26日 22:42:56
6楼

想问下版主:漏电保护器是根据零序电流的原理是检测三项不平衡电流的,那么三极漏保为什么接两项380v焊机不会跳闸呀。能具体解释一下吗?
回复
w0a9n1g2
2011年05月26日 23:21:49
7楼
插座回路就是220V的
回复
keveinren
2011年05月27日 00:17:00
8楼
我所说的“RCD必须接入N”,就是指你图示所给出的这种漏电保护器,用在临电系统的线路侧配电及设备需要N线的操作箱内

只是不知是该叫4P的,还是该叫“3P+N”的?
回复
keveinren
2011年05月27日 00:28:28
9楼
漏电保护器下面负载是没有220V的,如三相异步电动机(接触器线圈是380V的),只接二根L线的焊机等。

-------区管什么意思?是说3P漏电保护器下面负载是没有220V的吧!!!

请帮忙解释一下3P漏保的保护原理!!!
回复
keveinren
2011年05月27日 00:34:47
10楼



--------我也有此困惑!!!

正常情况下,“IA+IB+IC+IN=0”我理解,但不理解“IA+IB+IN=0”。
回复
keveinren
2011年05月27日 00:55:21
11楼
RCD的理论依据是KCL,即基尔霍夫电流定律,以这一原理分析,你就不会有疑问了。不管是几线的,只要是同一回路,就必须严格遵守这一定律。

-------请用KCL定律分析不接入N线的3P漏保,下口分别接三相380V及两相380V电焊机的保护原理!
回复