求助!卫生间臭气问题。
lindy32
lindy32 Lv.3
2011年05月26日 15:56:12
只看楼主

小弟刚购入一间二手房,入住不久就发现:一旦有使用,卫生间内就会很臭;如果整天都没有使用(如周末从乡下回来)卫生间就没有臭气。我检查过水封,没有发现问题。 究竟是什么原因?如何解决?首先谢谢各位的回复!我补充几点说明:1、肯定不会是地漏的问题,因为我试过堵死地漏,还是不能解决问题。2、我家在6楼,这栋楼有8层。3、有2个卫生间,2个蹲便器,有1个卫生间特臭。4、估计是同层排水,卫生间改动过,蹲便器比地面高20cm左右。

小弟刚购入一间二手房,入住不久就发现:一旦有使用,卫生间内就会很臭;如果整天都没有使用(如周末从乡下回来)卫生间就没有臭气。
我检查过水封,没有发现问题。

究竟是什么原因?如何解决?

首先谢谢各位的回复!
我补充几点说明:
1、肯定不会是地漏的问题,因为我试过堵死地漏,还是不能解决问题。
2、我家在6楼,这栋楼有8层。
3、有2个卫生间,2个蹲便器,有1个卫生间特臭。
4、估计是同层排水,卫生间改动过,蹲便器比地面高20cm左右。
5、天面看到2条排水管(估计1条阳台排水,1条卫生间排水),但在家里面只看到1条,晕死!
6、附图我大概画的,显示洁具的位置分布,排水管看不到,没有画上。

[ 本帖最后由 lindy32 于 2011-5-30 17:54 编辑 ]

未命名.JPG

免费打赏
drifter_2008
2011年05月26日 16:12:51
2楼
可能是水封被破坏,建议换个返水弯。
回复
hunanwang111
2011年05月26日 16:22:01
3楼
若设有地漏,着重查一下地漏存水弯问题
回复
lindy32
2011年05月26日 16:59:10
4楼
应不是水封问题,我检查过水封有水,

令人费解的是不使用1、2天后,反而没有臭气出来。一旦使用过后,就有臭气。
回复
飞天
2011年05月26日 17:06:04
5楼
也可能使用后,产生的真空把水封水抽走了,所以水封装置失效,导致臭气溢出。

这种情况应该是 立管通气能力不足造成的。
回复
lindy32
2011年05月26日 17:13:32
6楼


使用后,水封还是有水的
回复
zt_email
2011年05月26日 17:23:38
7楼
找东西把地漏口封一下,然后试试水,看看臭气究竟是从哪里出来的,住宅能泛臭的地方也就这几个常见的地方
回复
aaa_wgq
2011年05月26日 17:24:11
8楼
如果确定不是水封质量问题,建议检查一下座便器下水口法兰安装情况......
回复
jianhuan0702
2011年05月26日 18:52:43
9楼
卫生间就有数的几个地方可能有异味,分别验证一下不就行了,呵呵,建议啊!
回复
weilmeng
2011年05月26日 20:50:03
10楼
如果不是地漏水封问题,那就在检查别的地方看看
回复
lindy32
2011年05月27日 09:59:04
11楼


试过了,还是泛臭气!
回复

相关推荐

APP内打开