220v压缩机化完霜无法启动
cb406709482
2011年05月26日 11:40:42
来自于制冷技术
只看楼主

求解,一台艾默生220v室外壁挂机带20方-18°冷库R404制冷剂,温度没问题很快就能打下来,每到化霜结束后,压缩机就无法启动,电流大(电压没问题,安装的稳压器),求解是什么原因?

求解,一台艾默生220v室外壁挂机带20方-18°冷库R404制冷剂,温度没问题很快就能打下来,每到化霜结束后,压缩机就无法启动,电流大(电压没问题,安装的稳压器),求解是什么原因?
免费打赏
sbwfnypgy
2011年05月26日 13:29:34
2楼
化霜时电流多大
回复
panghp
2011年05月28日 00:09:56
3楼
除霜之后启动电流过大,是否是除霜时系统中的电磁阀没有关闭或者是没有关严,造成蒸发器积液过多,除霜后再次启动压缩机吸气过热电机在长时间在高吸气压力下造成过载