甲方自控负荷,功率因素要求0.85以上
zxzchina_1919
2011年05月26日 09:11:35
只看楼主

甲方自控负荷,功率因素要求0.85以上,新装专用变压器1600,1250,2*1000(kVA)那高压室电气一次结线图高压断路器额定电流,计算电流,怎么计算

甲方自控负荷,功率因素要求0.85以上,
新装专用变压器1600,1250,2*1000(kVA)
那高压室电气一次结线图
高压断路器额定电流,计算电流,怎么计算
免费打赏
huaxin518-gyb
2011年05月26日 09:49:59
2楼
表述太笼统,请说细点。
回复

相关推荐

APP内打开