现有一工程,五层住宅,每个单元都是一梯四户,也就是说上一跑楼踢就到两户(南北高差为半层),象这样的情况,房屋的层数是不是该算做10层在pkpm里建模做啊,我这里是7度,0.15g,这样的结构用砌体是不是很难做啊,算不算做违反规范啊?那如果用配筋砌体可以么?但是配筋砌体该如何计算呢?PKPM好象还不能计算配筋砌体吧! 在pmpk到底怎么建模啊,按几层建?

现有一工程,五层住宅,每个单元都是一梯四户,也就是说上一跑楼踢就到两户(南北高差为半层),象这样的情况,房屋的层数是不是该算做10层在pkpm里建模做啊,我这里是7度,0.15g,这样的结构用砌体是不是很难做啊,算不算做违反规范啊?那如果用配筋砌体可以么?但是配筋砌体该如何计算呢?PKPM好象还不能计算配筋砌体吧!

在pmpk到底怎么建模啊,按几层建?

1146899392875.jpg

免费打赏
guanwang
2006年05月06日 15:10:20
2楼
2
回复
wang102cn
2006年05月09日 10:12:58
3楼
这个简单,用砖混结构,分开建模就行了,可到 http://wang102cn.hxidc.cn 详聊。
回复
zzz1000
2006年05月17日 21:28:11
4楼
是该算做10层
回复
wangxiaojun2000
2006年05月18日 09:17:00
5楼
这样应该是不可以的,错层大于500时就应该设抗震缝分开建模计算,你这个显然没办法分开,再说砖混结构有十层的吗?
回复
cuiyanwei66
2006年05月18日 09:58:50
6楼
按错层分别建模
回复

相关推荐