VS1闭锁电磁铁的疑问
state-grid
state-grid Lv.5
2011年05月25日 18:22:06
只看楼主

03年的一套反时限KYN27-12要改微机保护的,故要把VS1的操作电源由原来的AC220V改成DC220V,由于原来进线开关没有闭锁电磁铁,因此要加装,但买回来的电磁铁额定电压是DC110V的,研究了别的厂家的闭锁电磁铁,都是DC110V,咨询厂家后答复要串电阻分压,我就纳闷了,为何不把电磁铁直接做成DC220V呢?因为操作电源都是220的,这样就不用串电阻分压了

03年的一套反时限KYN27-12要改微机保护的,故要把VS1的操作电源由原来的AC220V改成DC220V,由于原来进线开关没有闭锁电磁铁,因此要加装,但买回来的电磁铁额定电压是DC110V的,研究了别的厂家的闭锁电磁铁,都是DC110V,咨询厂家后答复要串电阻分压,我就纳闷了,为何不把电磁铁直接做成DC220V呢?因为操作电源都是220的,这样就不用串电阻分压了
dylan3940
2011年05月25日 20:13:25
2楼
楼主,现在的电磁铁和电磁锁,都是110V和220V通用的吧,但是交直流不通用
回复
zjwangyang1076
2011年08月06日 08:31:12
3楼
市场上有AC/DC通用的闭锁装置哦
回复
dylan3940
2011年08月11日 13:16:50
4楼
对不起,说反了,是交直流通用,电压不能通用。
回复
state-grid
2011年08月11日 20:45:16
5楼
问题已经解决了,串了个4K的电阻,柜子已经投运
回复
swzjwzyq
2012年08月13日 23:52:24
6楼
回复
sjg374
2012年08月17日 16:33:04
7楼
有卖DC220的闭锁电磁铁啊,
回复
zsphn6666
2013年03月12日 14:17:06
8楼
同意7楼的说法。
回复

相关推荐

APP内打开