曾经遇到过这样一件事,我们电位买了一套设备自带一台配电箱,二次控制电源为220V,等电源接好以后怎么试接触器都不吸,测量熔断器下侧对零线电压正常,然后花费了好时间才发现是零线接触不太好,零线没有接触好怎么火线对零线电压会正常呢?想请教大家有没有一种好的方法可以测出来零线有没有接触好?
曾经遇到过这样一件事,我们电位买了一套设备自带一台配电箱,二次控制电源为220V,等电源接好以后怎么试接触器都不吸,测量熔断器下侧对零线电压正常,然后花费了好时间才发现是零线接触不太好,零线没有接触好怎么火线对零线电压会正常呢?想请教大家有没有一种好的方法可以测出来零线有没有接触好?
2楼
直接拿普通验电笔一测就出来,如果虚接,电笔可能就会显示红灯,如果用的是电子式验电笔,可能就会显示110V,零线正常普通验电笔就不会有红灯亮起,电子式验电笔只会显示12-36-55V
回复
3楼
零线虚接时也可测得额定电压左右,只是带不起负荷。因为虚接处的电阻太大,串联分压大,负荷端电压就很低。接负荷试一试就是一种测试法。试电笔测不出零线虚接的,测是否断线还可以。虚接和断线有区别哦。
回复
4楼
说的有道理!
回复
5楼
建议版主给沙发奖励!
这么简单的原理和方法,应该是常规知识,建议楼主不要忘记。
回复
6楼
怎么奖励?
回复
7楼
加奖“土木币”和“威望”,可惜我在这没有权限。
回复
8楼
回复
9楼
每天学习一点,就是进步!!!
回复
10楼
零线虚接时也可测得额定电压左右,只是带不起负荷。因为虚接处的电阻太大,串联分压大,负荷端电压就很低。接负荷试一试就是一种测试法。
回复