地基基础施工图设计及审查要点
wuguan888
wuguan888 Lv.7
2006年05月06日 10:59:57
来自于地基基础
只看楼主

一. 基础埋置深度1. 天然地基:充分利用褐黄色粘性土层作为持力层,一般埋置在2层土上:2. 箱基:一般取建筑物高度的1/8~1/12;3. 高层建筑简体结构承台板板底的埋深不宜小于建筑物高度的1/20;4. 高层建筑筏形和箱形基础.天然地基上的埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15,桩筏和桩箱基础埋置深度不宜小于建筑物高度的1/18~1/20;5. 不同埋深基础:两基础埋深高差一般取两基础间净距的1/2;

一. 基础埋置深度
1. 天然地基:充分利用褐黄色粘性土层作为持力层,一般埋置在2层土上:
2. 箱基:一般取建筑物高度的1/8~1/12;
3. 高层建筑简体结构承台板板底的埋深不宜小于建筑物高度的1/20;
4. 高层建筑筏形和箱形基础.天然地基上的埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15,桩筏和桩箱基础埋置深度不宜小于建筑物高度的1/18~1/20;
5. 不同埋深基础:两基础埋深高差一般取两基础间净距的1/2;
6. 基槽开挖后,应进行验槽。

二. 基础类型选择
1. 独立基础:
(1) 矩形基础长度与宽度比宜小于等于3;
(2) 阶梯形基础台阶高度宜为300~500,锥形基础边缘高度不宜小于200,坡度不宜大于1:2;
(3) 杯口插入深度按(上:表5.4.6)选用,同时还应满足受力主筋锚固长度及考虑柱吊装时的稳定性,插入深度大于等于柱长的0.05倍。
2. 条形基础(钢筋混凝土)
(1) 墙下条形基础底板厚度不宜小于250mm,边缘高度不宜小于1 50mm ;
(2) (2) 墙下条形基础:如沿纵向遇不均匀土质,宜在墙下设置肋梁,肋中受力钢筋直径不宜小于10mm;
(3) 柱下条形基础梁:
(a) 基础梁高度不宜小于柱距的1/4~1/8(上:第5.5.5条);
(b) 梁底的纵向受拉主筋应有2~4根通长配置,且其面积不应少于纵向钢筋总面积的1/3。;
(c) 梁顶面和底面的纵向受力钢筋的最小配筋率为0.15%(上:第5.5.6-2条);
(d) 基础梁高度(不包括板的厚度)大于600mm时,在梁的两侧沿高度每300~400各配φ10的构造筋。
xiaobin.w
2006年05月19日 07:51:07
12楼
好资料怎会没人顶呢!
我来顶先。
回复
gqs256
2006年05月19日 10:06:29
13楼
好!
回复
wgj-4991
2006年05月23日 22:30:32
14楼
好 东西 谢谢了
回复
jjppjz
2006年05月24日 10:27:42
15楼
楼主总结的很不错!谢谢!
回复
zwbin9
2006年05月24日 10:27:55
16楼
多谢分享。期待有更好的心得!
回复
yejianxing
2006年05月24日 12:03:23
17楼
好东西,支持一下!
回复
wurui1984
2006年05月24日 12:23:53
18楼
这是转贴,原贴在老董结构设计空间
回复
gxjk005
2006年05月24日 12:31:33
19楼
谢谢!
非常有用!
回复
fire1nrain
2006年05月24日 14:08:50
20楼
很好啊,大有收获啊!
回复
zjh.1888
2006年05月24日 14:24:13
21楼
好东东
回复

相关推荐

APP内打开