有一台三菱机电的5P空调控制面板运行20分钟就自动关机,然后你在手动开机又正常了,反复这样不知道怎么回事。。。。请求师傅门解决一下急啊。。。。。
有一台三菱机电的5P空调控制面板运行20分钟就自动关机,然后你在手动开机又正常了,反复这样不知道怎么回事。。。。请求师傅门解决一下急啊。。。。。
免费打赏
aw100
2011年05月27日 17:27:51
2楼
要讨论就要有基本数据,看看是系统问题,或是电控问题。
基本的测试数据没有是无法分析的。
可以找到机型的维修手册看看,或咨询三菱的售后。