求助:三相有功功率表一相断线
adalz
Lv.2
2006年05月06日 03:03:08
来自于
电站工程
+
关注
取消关注
只看楼主
三相有功功率表得原理一相断线时其功率指示为正常时的多少?怎么计算?谢谢各位大虾!
三相有功功率表得原理
一相断线时其功率指示为正常时的多少?
怎么计算?
谢谢各位大虾!
免费打赏
tyq720624
2006年05月06日 07:09:42
2楼
如果是三相平衡电路,其功率表指示功率为实际功率的2/3(通过互感器测量,互感器仪表侧断线。)
回复
sunyi200271
2006年05月06日 10:09:29
3楼
正确
回复
ffxxzz
2006年05月09日 11:17:04
4楼
不一定。要看哪一相断线,有参考书说:B相断线时,功率表指示一半,具体分析过程记不清了。供大家参考。