图纸简介: 四层办公楼采暖图,办公楼共四层,四层采暖平面图、采暖系统图、采用上供中回同程系统! 附件名:20064211145589285510.zip 文件大小:496K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
四层办公楼采暖图,办公楼共四层,四层采暖平面图、采暖系统图、采用上供中回同程系统!
附件名:20064211145589285510.zip
文件大小:496K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
大家能不能给点批评与指教啊?多多提出宝贵意见啊!
回复
3楼
大体看了一下,问题如下:
1。 不知固定支架经过计算没有?两个固定支架间既没有自然补偿,又没设补偿器!
2.公共建筑节能标准对于暖通专业有个要求,就是要全程设跨越管,便于单个房间控制
回复
4楼
楼上说得对!
我这个图的固定支架设的是有问题!我已经改了!对于全程设跨越管这个问题,
我还没有注意到!
谢谢!
非常感谢提出宝贵意见!
回复
5楼
我把公共建筑节能标准看了一遍啊,怎么没有看到要求采暖
有全程设跨越管的要求啊?
是不是在公共建筑节能的标准里啊?
回复
6楼
现在我们正在搞设计我发愁呢,多谢了
回复
7楼
大家能不能给点批评与指教啊?多多提出宝贵意见啊!
回复
8楼
你用的阀门都是闸阀,对吗????我们这边的设计大多已改为碟阀了,安装面积较小且可以调节流量,适于以后的分户控制\计量,当然缺点就是易磨损垫片,容易漏.