pkpm 中梁的构造钢筋问题
gzs00000
gzs00000 Lv.7
2011年05月25日 11:52:40
来自于PKPM
只看楼主

梁高大于等于450为什么结果没有配构造钢筋,450是去掉楼板的高度妈?

梁高大于等于450为什么结果没有配构造钢筋,450是去掉楼板的高度妈?
免费打赏
gzs00000
2011年05月25日 11:53:03
2楼
回复
jiegouxiaosheng
2011年05月25日 12:16:40
3楼
当然 h0减去板厚 大于450,才需要加构造钢筋

譬如600的梁,如果板厚120,都不需要构造钢筋。因为h0=600-35=565 565-120=445,
回复
gzs00000
2011年05月25日 12:56:03
4楼
为什么要-35?非常感谢
回复
yueyue_niao
2011年05月25日 15:57:16
5楼
板凳说的不全对,看砼构造手册,是这样的。但是住宅的话600高就要配构造纵筋了参J10687-2006
回复
gzs00000
2011年05月26日 11:33:19
6楼
08GB101上有,板凳说的对
回复
gqcai.cabr
2011年05月26日 19:39:55
7楼
35 = 保护层厚度+10(纵筋半径)
回复
bingdianxingguang
2013年09月10日 19:10:58
8楼
太好了,学到了好多
回复
wdqt308
2013年12月31日 17:51:39
9楼
关键要把Hw理解对了,就好了
:)
回复
makuanyun770821
2014年01月15日 17:14:37
10楼
是的,看混凝土规范