生活、消防、采暖给水能否共用一个水池?
hao276
hao276 Lv.7
2011年05月25日 10:59:31
只看楼主

生活、消防、采暖给水能否共用一个水池?水池是自己设计还是参考图集呢?水池设计需要给土建的提供什么资料?水源是深水井。

生活、消防、采暖给水能否共用一个水池?水池是自己设计还是参考图集呢?水池设计需要给土建的提供什么资料?
水源是深水井。
tx6du
2011年05月27日 08:49:35
2楼
可以共用水池,但生活与消防、采暖都要采取分隔的措施,一是要保证消防用水不能动用,二是防止生活用水被污染
回复
hengny
2011年05月27日 09:17:10
3楼
可以,给土建提水池的实际容积=消防水容积+生活水容积+采暖补水容积,注意存在生活用水时,建水规范防止水质污染的强条必须执行,另,本人不推荐此做法,生活水池最好另设,消防水必须有不被动用的措施
回复
星空点点
2011年05月27日 10:33:41
4楼
生活用水一定要分隔开来,消防、采暖补水可以共用,但要采取消防用水不被动用措施
回复
水往上流
2011年05月27日 22:45:27
5楼
如果你是学暖通做给排水设计的,可以合用。包括热水系统和采暖系统也可以合用。如果是学习给排水专业的,仔细考虑好了在确定。
回复
lisan_lu
2011年05月28日 09:44:59
6楼

赞成赞成。。
回复
tomybbclai
2011年05月28日 10:15:40
7楼

我们这边的生活水池已经不允许使用砖砌的了,现都是不锈钢水箱+自动消毒装置。再新开发的项目都改用无负压供水了。因此消防水池一直都是单独使用。
回复
zhang4000
2011年05月29日 13:23:17
8楼
楼上回答的很好,我没有意见。最好分开设置,消防是强制条,消防水不得作他用,生活水保证水质。
回复
miaoguicheng
2011年05月29日 15:09:51
9楼
GB50015-2003 <建筑给水排水设计规范> 3.2.8条明确规定:生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。

规定了很多保证水质的条文,如48小时必须更新等。
回复
fangwei123456789
2011年05月30日 09:45:31
10楼
自来水计费要求,用水功能不一样,水价不同,所以要分开设置的
回复
hao276
2011年05月30日 11:15:48
11楼
回复

相关推荐