根据02D501-2等电位联结安装图集第16页“浴室局部等电位安装示例”中的图示,LEB排与“本层建筑物钢筋网”的联结,只与局部范围内本层钢筋网的两根筋相联结,即最外面一根纵筋和与该纵筋中部相交的那根水平筋,附注中要求“地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通”。我认为:这样的交代都太简单了,施工中容易造成混乱,做出的局部等电位联结往往不可靠。理由如下:
我认为:这样的交代都太简单了,施工中容易造成混乱,做出的局部等电位联结往往不可靠。理由如下:
1、 图集并没有要求地面内及墙内钢筋网焊接,那只能是通常的扎丝绑扎,打混凝土时,混凝土完全有可能将该两根与LEB端子板联结的钢筋与其它所有钢筋隔离开,这样就会导致等电位的愿望落空。
2、 现场实际施工过程中,很多作业电工甚至都不找交点,随意用25*4扁钢从就近最外一根底板筋上焊接引入LEB盒,可靠性更差。
我认为可靠的做法是:沿局部范围的最外面做一圈25*4热镀锌扁钢;在每一边上,都错开并与底板纵横钢筋交点内至少三个点焊接联结;经过有钢筋的墙时,也至少与其三根立筋焊接连接,该三根立筋与水平筋的交点处再选至少三个进行焊接。
我的见解有何不足,或大家还有什么更好的做法和建议,不妨在此展开大讨论。