pkpm2011版常见问题解答
wang5512
wang5512 Lv.14
2011年05月24日 19:21:00
来自于PKPM
只看楼主

pkpm2011版常见问题解答,官方的解答,希望对使用新版的同行们有用。

pkpm2011版常见问题解答,官方的解答,希望对使用新版的同行们有用。
dbe2ab3b583400055f7c.zip
8.5 KB
立即下载
hehuayan2008
2011年05月24日 21:50:15
2楼
学习了
回复
storn25
2011年05月24日 22:35:19
3楼
谢谢共享,共同学习
回复
fuqingwang2001
2011年05月25日 08:11:35
4楼
楼主真是高人哪,这么快就有新版的资料了,谢谢。
回复
feixiang2009wo
2011年05月25日 10:44:41
5楼
学习了,谢谢
回复
yym06279
2011年05月29日 13:26:59
6楼
谢谢共享,共同学习
回复
lx1326
2011年05月29日 14:24:35
7楼
谢谢楼主的无私奉献,正好学习学习,
回复
xr040229
2011年05月29日 15:18:07
8楼
uuuuuuuuuuuuuu
回复
dysf
2011年05月29日 18:32:52
9楼
楼主真是好人哪,这么快就有新版的资料了,谢谢。
回复
lt77887788
2011年05月29日 19:05:57
10楼
pkpm常见问题解答
1.PMCAD 轴线输入中新增“梁板交点”,主要用于什么情况?如何操作?
答:这是程序计算梁与板的交点,如果有交点,会将结果输出在提示区,一般不需要用户操作。
2.PMCAD 楼层组装中有“设支座”、“设非支座”、“清除设置”这3个功能,分别用于什么情况呢?设“设非支座”和“清除设置”2个有什么区别?当点击“设支座”中“支座标高”是用于什么,是否等同于柱底标高的设置,其能否传给JCCAD?是否用于坡地建筑柱底标高不一样的情况,如果是,那么又和直接设置柱底标高有何区别?
答:“设支座”由用户指定结点上的支座,黄 色三角
“设非支座”即删除单个支座信息
“清除设置”删除全部支座信息
“支座标高”会修改该结点上的所有柱、墙标高,而不改变结点标高所有标高信息会传给基础模块
3.新抗规对计算位移比并未提及采用强制采用刚性楼板假定,现在新版中“对所有楼层采用刚性楼板假定”这条什么时候勾选,什么时候不勾选?错层情况下,“对所有楼层采用刚性楼板假定”要不要勾选?
答:通常情况下,我们仍然建议采用刚性楼板假定,来考察楼层的整体扭转情况,弹性楼板计算可能不能反映整体指标,如果计算局部位移比可以选择弹性楼板计算。错层与否更刚性楼板假定不矛盾,因为我们目前的强制是有条件的,即只假定楼板平面内结点,上下高差限制为200mm。
4.SATWE参数设置中“规定水平力确定方式”中,有2种,分别为“楼层剪力差方法(规范方法)”和节点振型CQC组合方法。什么情况下宜采用“节点地震作用CQC组合方法”确定所谓的“规定水平力”?此“规定水平力”与规范楼层剪力差方法有多大差异?
答:对于具有较清楚楼层定义的一定是采用规范方法,对于楼层定义不是很清楚的建议采用规范方法,对于基本上没有楼层概念的结构,由于楼层剪力差没有办法计算,可以采用第二种方法。两种方法的设计思想是适用于不同的情况,不好对比其差异情况。
答:
5.位移输出文件中有2套方法输出的位移指标,如何查看结果?是否位移比在规定水平力下查看,层间位移角在老方法中查看?
答:规定水平力的位移只需要看位移比,其它规定水平力下位移供一般参考,除了位移比以外的其它位移均需采用CQC下的位移结果。
6.SATWE 偶然偏心中”指定偶然偏心”,是否作用在结构各楼层质心上?对结构有何影响?指定了后,对话框里的0.05是否还有用?
答:指定偶然偏心,是指楼层的质心的偏移量,考虑偶然偏心,就是考虑由偶然偏心引起的最不利地震作用,指定后,将以文件中为准,0.05不起作用。
7.SATWE参数输入中新增“风荷载作用下结构的阻尼比”,如何输入?以前版本在钢结构计算风荷载时对于阻尼比,SATWE根据“总信息”中“结构材料信息”自动取值,对于无墙体材料填充的钢结构直接自动取0.01,对于有墙体材料填充的房屋钢结构取0.02。想问的是,“风荷载作用下结构的阻尼比”这个参数,如果我填了0.02,但“总信息”中“结构材料信息”中选择了无墙体材料填充的钢结构,程序最终如何取值?
答:取0.02
8.“用于舒适度验算的结构阻尼比”此参数是否仅用于接力即将推出的楼板舒适度软件计算?
答:这是风振舒适度验算的结构阻尼比,与楼板舒适度无关
回复
lt77887788
2011年05月29日 19:06:28
11楼
9.风荷载信息里,基本周期为何要分X向Y向?是否和PMSAP统一?如何填写?旧版本是程序根据经验公式自动取值,算一遍后,基本周期回代。但是,输出结果只有一个,这样的情况如何填写?
答:荷载规范计算风振系数时,脉动增大系数的取值以前是查表格的,现在改为按照附录的公式,里面就要用到基本周期,这个与pmsap是一致的。计算两个方向的风荷载时要用到两个方向各自的周期,输出的各周期也是有方向的,从平动系数里可以判断是X还是Y向
10. 嵌固端一般怎样确定?
答:抗规6.1.14规定:地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求:
1.地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构……
2.结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍……
高规5.3.7规定:当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层与地上一层侧向刚度比不宜小于2。
如果地下一层的刚度和构造都能满足上述规范条文的规定,那么就可以将地下室顶板作为计算嵌固端,否则,嵌固端位置应相应下移。
11.钢框架和框架有何区别?如果选了“框架结构”,材料信息中又选了“有填充墙钢结构”或“无填充墙钢结构”和直接在结构体系中选择“钢框架结构”有何区别?
答:钢框架、多、高层钢结构厂房有相应的规范条文,比如长细比宽厚比等,如果选择框架结构应该就按混凝土结构的要求来调整。
12.在新抗规P240表M.1.1-1,性能1 性能2 性能3 性能4 ,应如何设置?比如设计人员提出要按照“性能3”的设防地震进行设计,软件中怎样设置?
答:可参考高规3.11.3,对于重要构件需要按中震不屈服设计,其它构件按小震弹性设计(选择“不考虑”),需计算两次。
13.0.2Q0调整中如果有多段,每段都不要按照软件2的限值,是否每段起始层号都填负值?比如我设置了调整上限为3,又在分段调整中起始层号填为负值,那么软件具体按照什么执行?
答:每段都需要填负值。只要填了负值,就不考虑上限,填的上限不起作用。
14.梁柱箍筋间距目前只能按照100取,但是因为有些甲方要求,需要先按照200间距计算,有何办法对用户开放这些数据,可以直接更改?
答:目前程序不允许更改此数据,可以在以后的版本中考虑此问题。
15.特殊构件中“附加质量”,一般用于什么情况?
答: 附加质量主要用于模拟吊车荷载对地震作用的影响,由于吊车荷载的位置不确定,所以程序没有办法确定由此产生的质量,需要用户手工输入。该质量只用于地震作用计算,不作为恒活荷载。
16.目前版本就高位转换才有“剪弯刚度”的输出,非高位转换的情况下如果需要用“剪弯刚度”,如何操作?
答:只有当存在转换层时,软件才计算剪弯刚度,其它情况下不予计算。
回复

相关推荐

APP内打开