PKPM在抗震等级为二级时遇到的问题
gangma
gangma Lv.5
2011年05月24日 18:59:43
只看楼主

在进行一建筑的结构设计,抗震等级为二级。选用C30混凝土和HRB400钢筋,但用SATWE计算出的配筋与施工图生成的实际配筋相差比较大,感觉像是放大了1.1-1.2倍,但是我在绘制施工图时并没有选择放大梁的底筋,这是怎么回事?

在进行一建筑的结构设计,抗震等级为二级。选用C30混凝土和HRB400钢筋,但用SATWE计算出的配筋与施工图生成的实际配筋相差比较大,感觉像是放大了1.1-1.2倍,但是我在绘制施工图时并没有选择放大梁的底筋,这是怎么回事?
jiegouxiaosheng
2011年05月25日 11:48:56
2楼
上传模型吧~
回复
roberto_1982
2011年05月25日 14:40:26
3楼
楼主是否选择按裂缝控制配筋?
如果没有按裂缝控制,没有制定放大系数
pkpm生成的施工图配筋应该和wpj的计算结果相近
回复
lqhfut
2011年05月25日 14:57:25
4楼
应该是勾选裂缝配筋了吧
回复
gangma
2011年05月27日 00:27:14
5楼
我找到原因了,采用三级钢筋时,不仅需要在SATWE中钢筋信息中做修改,还要在PMCAD中的本层信息中修改钢筋形式。
回复
fyd-12
2011年05月27日 01:34:03
6楼
你在生成施工图是是按裂缝控制了,所以配筋加大,