断路器框架值
zhujun_522
zhujun_522 Lv.11
2006年05月05日 11:55:27
来自于断路器
只看楼主

请教大家断路器同一框架电流的各种型号价格都差不多比如 AF63 AT16 和AF63 AT25 价格是一样的那么在选型的时候为什么不选大一点的呢(为以后预留)打个比方 线路计算电流是25A 我不选32的 直接选63的不是更好吗反正价格一样

请教大家
断路器同一框架电流的各种型号价格都差不多
比如 AF63 AT16 和AF63 AT25 价格是一样的
那么在选型的时候为什么不选大一点的呢(为以后预留)
打个比方 线路计算电流是25A 我不选32的 直接选63的不是更好吗
反正价格一样
免费打赏
yzj_xj
2006年05月05日 12:01:51
2楼
小微断和塑壳由于额定电流不可条,所以选大选小都一样,框架价钱就不一样了!!!
回复
ccc678
2006年05月05日 14:03:29
3楼
计划得太长远了!
回复
hys_nc
2006年05月05日 14:27:52
4楼


那你的配出线缆也要跟着放大,上下级配合也要跟着调整!

回复
njxy2003
2006年05月05日 16:02:04
5楼
不会是刚毕业吧?
你所说的是微断,在10~20A价格一样,25~32A差不多,而63应该高出一点,但你忘了断路器的作用!
微断的电流一般调整范围很小,而我们在设计电路保护时对线电流保护元件的选择是有规定的。
我想,你得好好看看,各种元件得选择规范!
回复
zhujun_522
2006年05月05日 20:06:19
6楼


楼上!微断有框架值? 谁告诉你的?
回复
zhujun_522
2006年05月05日 20:11:16
7楼



那你的配出线缆也要跟着放大,上下级配合也要跟着调整!


跟我的想法有点接近
不过不知道有没有规范规定电缆和断路器整定值要配合呢
回复
zhaopeiren2002
2006年05月06日 00:53:52
8楼

我同意你的观点
回复
hys_nc
2006年05月06日 13:44:40
9楼



跟我的想法有点接近
不过不知道有没有规范规定电缆和断路器整定值要配合呢

呵呵,先看看书!
回复
jianming618
2006年06月09日 08:30:02
10楼



跟我的想法有点接近
不过不知道有没有规范规定电缆和断路器整定值要配合呢

這個問題我也想知道!!!!!!