图纸简介: 十六层商住楼,本工程是商住楼改造,十六层商住楼喷淋,屋顶消防平面图、喷淋系统图、喷淋供水系统图、地下消防水池剖面图、消防平面图、六层商场给排水,三层办公楼给排水。 附件名:20064151145104135521.zip 文件大小:5270K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
十六层商住楼,本工程是商住楼改造,十六层商住楼喷淋,屋顶消防平面图、喷淋系统图、喷淋供水系统图、地下消防水池剖面图、消防平面图、六层商场给排水,三层办公楼给排水。
附件名:20064151145104135521.zip
文件大小:5270K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
地下室集水坑需设潜水泵。
回复
3楼
图纸没看完,就看到的提出个人意见:
一、十六层商住楼
1、说明中,建筑功能未作叙述,自喷系统交待过于简单,其设计参数未说明
2、一层平面图中斜交部分的喷头,有两处喷头间距小于2.4m,其余楼层请自查
3、一层B、10轴处消火栓无两股水柱,其余请自查
XL-1在一层处的消火栓设置在阴角处,火灾时不便于取用
4、屋顶消防水箱标注“消火栓系统水箱”有误,喷淋系统,增压稳压设备选型有误,流量应取1L/S
5、消防水箱各管道标高不全,泄水管标高有误,标注管径平面与系统图不一致
6、消火栓、喷淋增压泵标注参数不全,缺扬程
7、此建筑为一类商住楼,大于5平方卫生间应设喷头
8、在地下一层消防平面图中未见有报警阀、水力警铃
9、地下一层消防排水未设计
10、消防立管穿越住宅套内,不符合住宅设计规范要求
二、三层办公、六层商场
1、缺给水接管点压力要求
2、消火栓系统流量、压力均无叙述、前10用水、消防时用水从何来,未说明
3、灭火器配置设计参数未说明
4、六层办公楼消火栓系统阀门设置不符合规范要求
回复
4楼
谢谢各位的保贵意见!我一定仔细检查,把图纸做到更好!
回复
5楼
图纸非常不错哦 继续努力发些更好的图纸供大家学习学习吧,非常感谢楼主
回复
6楼
一、三层办公、六层商场
图纸质量很牵强 说明不全面
办公
1、水施-1 说明2中,给水管材不得采用热镀锌钢管;说明8中,图集要更新 ;说明11中 注明工作压力
2、水施-2 3 4 给水进户设阀门井,室内分支管要设阀门;消防 一路是否满足要求 横管设检修阀门 排水 底层要单独排水 不可以这样做 排水支管连接卫生器具太多 要通气.
商场
1、水施-1 同上 室内分支管要设阀门; 排水 排水支管连接卫生器具太多 要通气.
2、水施-2 3 4 5 6 给水进户设阀门井,室内分支管要设阀门;消防 消防进水漏 横管设检修阀门 一路是否满足要求 排水 底层要单独排水 不可以这样做 排水支管连接卫生器具太多 要通气.
二、十六层商住楼
问题太多 需要当面教导
1、水施-1 说明3中,规范要更新 还有图集要更新 注明工作压力
2、水施-2 9 12泵房 :泵房泵注明 管线衔接不合理 消防 :柱子800*800 是否能放得下消火栓和立管 学生的毕业设计 管径没有DN125 双栓不能用 且衔接不对 横管衔接不合理 横管标高要避梁高,复核一下 立管每层只能出一支栓 消防水箱水位标高 稳压进出水管管径 ;喷淋 :喷头布置有空白 是否吊顶净空>800 管线交叉要断开 还未完
....
[